一臺山特3KW UPS由蓄電池供電時保護,請專家指點.謝謝.
山特C3K(S)長效機96V供電,現象:斷開市電的瞬間輸出電壓升高,隨即降到零.1#指示燈和4#指示燈
亮,告警聲長鳴.斷開市電的瞬間測量BUS電壓升高.隨即保護.
請問是什么原因造成由蓄電池供電時BUS電壓升高.請專家指點.謝謝!!
一臺山特3KW UPS由蓄電池供電時保護,請專家指點.謝謝.
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@libaomin
謝謝關心.今天我把它從現場拉到車間,不用市電去一塊電瓶用84V供電輸出正常.測正負BUS:—BUS正常,+BUS約低100V.隨即停電檢查+BUS支路,整流二極管正常.串聯(lián)電感正常.測電感上并聯(lián)的RC電路的C短路,與RC串聯(lián)的二極管擊穿.更換電容C和二極管,恢復電瓶電壓接通市電,開機工作正常.請問這兩個元件損壞為什么會造成輸出電壓下降?請指點,謝謝.
根據你說的現象和維修的結果,輸出關斷并有14燈亮,是逆變被關了,逆變被關是因為偵測到過輸出過電流,輸出偵測到過電流是因為在BUS電壓高位時,逆變管開通,而沒有變壓器次級的電感對電流坡度抑止(被吸收電路的擊穿短路了),導致瞬間電流過大
0
回復