模塊開關電源容性負載問題

        我最近在做一個項目,選用了一個1W的寬電壓輸入的模塊開關電源,最近遇到了些問題,向各位大俠求教!

       問題是這樣的:我1W的電源后端接一個收發器,當收發器接收和發射時,需要比較大的能量,而穩定工作是就0.5W左右,我就想在電源的后端并上一個1000UF的電容,提供收發器接收和發射時的能量,但是發現電源啟動不起來。懷疑是電容太大導致的,這里就想向高手們請教怎么才能使模塊開關電源帶大的容性負載?

       不吝賜教,謝謝!

 

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2012-10-19 12:59
通常正規廠家出來的模塊電源,都會在說明書上標稱最大容性負載.這個是模塊設計的時候就決定了,自己是改不了的.
0
回復
2012-10-19 13:52
@sometimes
通常正規廠家出來的模塊電源,都會在說明書上標稱最大容性負載.這個是模塊設計的時候就決定了,自己是改不了的.
      如果在輸出端串上電阻或電感,抑制產品起機時電容的沖擊電流,對容性負載的值是否有比較大的改善呢?