我這LLC變壓器波型,帶點載就成這樣了,是什么問題?我第一次調LLC,很多問題都不懂。
LLC 帶不起載
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@jfccn
變壓器初級的波型,現在調好點了,但是過流保護電壓是下降的,而且驅動頻率好像是鎖死在200K左右了,一但過流保護,必須VCC重起才能恢復頻率,而且短路保護輸過功率在75W左右,不知道怎么回事,是不是6599第六腳一動作就鎖頻啊
現在這個問題解決了,我郁悶死了,6599第2腳本來裝270K的,我裝成了27K,現在我換到910K。問題解決,現在到PF值問題了,效率很低,PF值才0.88。
0
回復