150A濾波電感器問題

最近在設計一個電力線通信的隔離濾波器,用于隔離通信頻率相同的多個電力線通信網絡,F(xiàn)SK調制方式,通信中心頻率144kHz。每個網絡內負載電流約150A。準備用LC濾波,電感值選用500uH,尋找電感的過程中有如下問題:

一般供應150A,500uH電感器的供應商都是使用疊片鐵心,此類電感器頻率都不高。

我知道疊片鐵心在高頻下有很大渦流損耗,但是我們的應用其實不在乎高頻損耗反而希望在144kHz有更大損耗。

但是我有一個疑問,疊片鐵心電感在高頻下是否會有顯著的電感量損失?原理是什么?

如果疊片鐵心電感真的不適用的話大家有什么好的建議嗎?謝謝啦!


全部回復(3)
正序查看
倒序查看
wangqi60
LV.1
2
2012-12-28 09:37

頂一下,我們的應用是這樣的:由于數據吞吐量原因,我們現場有多個網絡使用同一頻率的電力線通信。因?yàn)殡娏€是相通的,所以我們要隔離組成獨立網絡。

可以簡單說,我們需要這樣一個濾波器,50Hz工頻無損通過(150A電流),144kHz信號不小于80dB衰減。(通信信號驅動電流小于2A)

有沒有誰有過相似的應用經驗,謝謝拉!

0
回復
gy937
LV.1
3
2013-01-14 14:19

你可以用4階帶阻LC電路,將LC諧振頻率設定在144KHZ。磁芯選用鐵粉芯,外徑74mm即可以滿足你的要求。