關于PFC的CCM,DCM問題
關于PFC的CCM,DCM問題
各位大俠,我最近在做一個2KW的PFC,準備用交錯CCM設計,反饋環路等都按CCM設計,但是這個PFC不可避免的有時工作在DCM下,那么小信號模型都變了,這個時候環路穩定也不一定能保證了,大家是怎么處理這個問題?看了很多文獻,都避而不談這個問題,誒
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
jeffery2012
LV.5
2
2013-03-19 11:12
一般情況是輕載時會出現工作在不穩定模式下,我以前設計時在輸出加了個假負載就搞定了。
0
回復
提交
提示
781274033
LV.1
3
2013-03-27 00:34
把pfc電感感量加大