開關電源中,壓敏電阻是放在保險管的前面,還是放在後面???

晚輩在很多板子上都看到有壓敏電阻放在保管前面的,也有放在保險管後面的,晚輩認為壓敏電阻放在保險管後面,效果會更好些.不知這樣認定是否合理,請大家一起來討論討論!!
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
bobida
LV.4
2
2006-08-26 09:19
這還用討論啊,當然 是后面啦,放前面會是怎樣的意義
0
回復
2006-08-26 12:05
@bobida
這還用討論啊,當然是后面啦,放前面會是怎樣的意義
按理說壓敏電阻在保險管後與前面對電性能沒有多大影響!不過安規是否符合就要大夥來論一論!!!
0
回復
bobida
LV.4
4
2006-08-26 13:05
@電源哈哈鏡
按理說壓敏電阻在保險管後與前面對電性能沒有多大影響!不過安規是否符合就要大夥來論一論!!!
真是沒話說了,這種器件不用也沒關系,放前面不知道想過沒有,這還用討論?
0
回復
2006-08-26 14:51
@bobida
真是沒話說了,這種器件不用也沒關系,放前面不知道想過沒有,這還用討論?
放在后面是正確的.保護的元件嘛,假如110V插入220V電,它就起作用了.當然,那是271的作用,471以上是保護雷擊的了
0
回復
rhett
LV.8
6
2006-08-26 15:11
@電源哈哈鏡
按理說壓敏電阻在保險管後與前面對電性能沒有多大影響!不過安規是否符合就要大夥來論一論!!!
壓敏電阻壞后是短路,你放到前面的話不就LN短路了
0
回復
power東
LV.4
7
2006-08-27 00:22
@rhett
壓敏電阻壞后是短路,你放到前面的話不就LN短路了
就是就是,壓敏電阻主要是防雷擊的,如果一個雷劈下來你保險管沒事,可LN短路了,你想想會有什么后果吧
0
回復
tired
LV.6
8
2006-08-27 01:42
@power東
就是就是,壓敏電阻主要是防雷擊的,如果一個雷劈下來你保險管沒事,可LN短路了,你想想會有什么后果吧
著火
0
回復
themarine
LV.5
9
2006-08-27 21:43
@tired
著火
我們一般用2個保險
0
回復
tired
LV.6
10
2006-08-28 00:00
@themarine
我們一般用2個保險
對,雷不一定從哪劈下來,沒保險就燒PCB了
0
回復
2006-08-31 13:37
@themarine
我們一般用2個保險
2個保險管,電源上少用吧!很少有看到用2個保險,不知你用2個保險一般是在什麼産品上??
0
回復
孤燈下
LV.7
12
2006-08-31 13:52
@rhett
壓敏電阻壞后是短路,你放到前面的話不就LN短路了
同意!
壓敏電阻一壞就短路,保險絲就斷,后面電路就得到了保護.
0
回復
2006-08-31 22:43
@電源哈哈鏡
2個保險管,電源上少用吧!很少有看到用2個保險,不知你用2個保險一般是在什麼産品上??
一般的2相使用時,是分不清哪個是火線,哪個是零線,所以加兩個fuse是有道理的.
0
回復
yangjiao
LV.1
14
2006-09-15 11:51
@孤燈下
同意!壓敏電阻一壞就短路,保險絲就斷,后面電路就得到了保護.
各位老師  你們好!
請問110V和220V的電源對壓敏電阻的阻值、功率或其他有什么不一樣嗎?
我有個小產品 工作電源是110V,電流是920mA,請問選用多大的壓敏電阻合適,小弟不才,請多多指教!謝謝了!
0
回復
lose52068
LV.7
15
2007-08-01 14:41
@孤燈下
同意!壓敏電阻一壞就短路,保險絲就斷,后面電路就得到了保護.
我也問個問題,壓敏電阻防雷擊作用
如果真被雷擊中了,是不是壓敏電阻和保險絲要壞掉,然后后面部分被保護了
還是什么都不會壞?
0
回復
2007-08-01 14:51
@lose52068
我也問個問題,壓敏電阻防雷擊作用如果真被雷擊中了,是不是壓敏電阻和保險絲要壞掉,然后后面部分被保護了還是什么都不會壞?
這和雷擊的能量有關,
感應雷,一般的壓敏電阻還是抗得住的.
0
回復
lose52068
LV.7
17
2007-08-01 17:25
@滅絕師兄
這和雷擊的能量有關,感應雷,一般的壓敏電阻還是抗得住的.
那保險絲是不是一定要壞的
0
回復
2007-08-02 08:29
@lose52068
那保險絲是不是一定要壞的
不會
0
回復
lose52068
LV.7
19
2007-08-02 09:26
@滅絕師兄
不會
不好意思,有點想不通
那是怎么保護的,壓敏電阻平時是高阻狀態,有大電流過的時候類似于短路來保護后面部分,那短路后電路不是很大啊,保險絲怎么會不燒斷呢
0
回復
2007-08-02 13:16
@lose52068
不好意思,有點想不通那是怎么保護的,壓敏電阻平時是高阻狀態,有大電流過的時候類似于短路來保護后面部分,那短路后電路不是很大啊,保險絲怎么會不燒斷呢
時間非常短.
保險也有過沖得能力.
0
回復
themarine
LV.5
21
2007-08-02 19:09
@滅絕師兄
時間非常短.保險也有過沖得能力.
而且保險絲一般用慢斷的
0
回復
2007-08-12 10:01
壓敏擊穿后兩極片是短路的,你說把保險放到后面,那就不起作用了..............建議多看看書
0
回復
2007-08-12 11:13
@themarine
我們一般用2個保險
一般在零火線上用兩個保險是很不安全的,如果斷的是零線保險,那么你的零線上也將帶220V電,那在你不知道的情況下去觸摸零線……
0
回復
發