發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
急!!問個很菜的問題!
急!!問個很菜的問題!
如何才能讓UC3842工作在連續狀態下?
我現在有2組輸出,其中一組取樣,但是取樣那組在滿載時,另一組電壓隨時間上升,查資料后確定是因為單端反激工作在非連續模式下造成的,可是我不知該如何調整使工作在連續模式下.
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
chengte
LV.1
2
2004-09-12 21:09
非穩壓端需吃輕載不然電壓會竄高,可在輸出端加一假負載克服.
0
回復
提交
提示
zli
LV.7
3
2004-09-12 21:14
重新設計變壓器才行,3842在滿載時已經是在額定占空比下了,不知你的額定占空比設計的是多大?
0
回復
提交
提示
最失敗
LV.4
4
2004-09-12 21:23
@zli
重新設計變壓器才行,3842在滿載時已經是在額定占空比下了,不知你的額定占空比設計的是多大?
謝謝,問題我也找到了
0
回復
提交
提示
工程師都在看
能幫忙看看出現這種問題可能是哪里出錯了嗎?
dy-6vwjfJ4l
LLC的Q值問題求解
NON0
100W 或者140W 的降壓 PD方案呢?
szadapter
求助運放問題哪位大神幫忙講解一下
叁林
關于逆變機頭pcb設計的一個問題
非歐姆青年
精華推薦
換一換
立
即
發
帖