UPS的熱備份并機與冗余并機有什么區別呀?

UPS的熱備份并機與冗余并機有什么區別呀?
怎么沒有人理我呀?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2006-09-07 11:09
熱備份是串聯兩套UPS系統,輸出功率還是單套功率數;冗余并機是兩套UPS系統并接在一起;輸出功率能是總和功率,但冗余并機一般就是單套的輸出功率!
0
回復
ynweb
LV.5
3
2006-09-07 15:18
@cecilia5520
熱備份是串聯兩套UPS系統,輸出功率還是單套功率數;冗余并機是兩套UPS系統并接在一起;輸出功率能是總和功率,但冗余并機一般就是單套的輸出功率!
閱后有收獲,不知這位仁兄能否講的再具體些,小弟在此就感激不盡了.
0
回復
2006-09-07 17:27
@ynweb
閱后有收獲,不知這位仁兄能否講的再具體些,小弟在此就感激不盡了.
我是廣州耐普電源廠的主要生產蓄電池,謝謝關注
聯系電話:13901777495
0
回復
2006-09-08 16:07
@ynweb
閱后有收獲,不知這位仁兄能否講的再具體些,小弟在此就感激不盡了.
串聯熱備份是把一套UPS系統(A)接入到另一套UPS系統(B)的旁路輸出或輸出端上,由A系統供應負載電力,B系統供應A系統的輸入電,市電接入到B系統的輸入端!即:市電-B電源-A電源-負載

而冗余并機是兩套UPS系統通過某種方式并聯接入,A系統和B系統公用一路市電,輸出端也并聯到同一負載總輸入上,當一臺機器當機,另一臺能接替上!

串聯熱備份一般是兩套系統串聯;而冗余備份可以是多系統并聯,同時也可以起到擴容的作用!
0
回復
ynweb
LV.5
6
2006-09-11 14:07
@cecilia5520
串聯熱備份是把一套UPS系統(A)接入到另一套UPS系統(B)的旁路輸出或輸出端上,由A系統供應負載電力,B系統供應A系統的輸入電,市電接入到B系統的輸入端!即:市電-B電源-A電源-負載而冗余并機是兩套UPS系統通過某種方式并聯接入,A系統和B系統公用一路市電,輸出端也并聯到同一負載總輸入上,當一臺機器當機,另一臺能接替上!串聯熱備份一般是兩套系統串聯;而冗余備份可以是多系統并聯,同時也可以起到擴容的作用!
閱后有收獲,講的也蠻詳細的.謝謝你.
0
回復
webage
LV.4
7
2006-09-17 12:19
此帖已被刪除
0
回復
ynweb
LV.5
8
2006-09-20 09:44
@webage
此帖已被刪除
俺真是服了YOU,我想問個問題,可不是在采購呀.
0
回復
yyhtl
LV.4
9
2006-09-21 11:30
@cecilia5520
串聯熱備份是把一套UPS系統(A)接入到另一套UPS系統(B)的旁路輸出或輸出端上,由A系統供應負載電力,B系統供應A系統的輸入電,市電接入到B系統的輸入端!即:市電-B電源-A電源-負載而冗余并機是兩套UPS系統通過某種方式并聯接入,A系統和B系統公用一路市電,輸出端也并聯到同一負載總輸入上,當一臺機器當機,另一臺能接替上!串聯熱備份一般是兩套系統串聯;而冗余備份可以是多系統并聯,同時也可以起到擴容的作用!
“串聯熱備份是把一套UPS系統(A)接入到另一套UPS系統(B)的旁路輸出或輸出端上,由A系統供應負載電力,B系統供應A系統的輸入電,市電接入到B系統的輸入端!即:市電-B電源-A電源-負載 ”
有個錯誤,B系統輸出不是供應A系統輸入,通常是供給A系統的旁路,A系統故障轉旁路后由B系統給負載供電..
0
回復
發