請教UPS維護問題

一臺山特5KVA UPS,請問是否需要定期放電,每次放電多長時間?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
億普艾
LV.2
2
2006-10-08 10:33
無斷電的情況下,半年放電一次,放電電壓放到單節電壓11VDC,例如:20節電池,放電放到電池電壓為220VDC.需注意的是:放電時請不要斷天配電箱上的UPS輸入開關,以避免因不知電池損壞,而造成人為的斷電事故.
0
回復
kane888
LV.2
3
2006-10-08 16:39
@億普艾
無斷電的情況下,半年放電一次,放電電壓放到單節電壓11VDC,例如:20節電池,放電放到電池電壓為220VDC.需注意的是:放電時請不要斷天配電箱上的UPS輸入開關,以避免因不知電池損壞,而造成人為的斷電事故.
慘了,我是斷開配電箱電源放電的,而且一次放電放到UPS指示的剩余25%電量,這樣有什么后果呢?
0
回復
億普艾
LV.2
4
2006-10-09 12:07
@kane888
慘了,我是斷開配電箱電源放電的,而且一次放電放到UPS指示的剩余25%電量,這樣有什么后果呢?
也不會有什么大問題,放電使電量太低,是怕在我們做放電工作后,市電停電,這樣UPS電源就不能起到好的保護作用(不能達到預期的作用).
0
回復
億普艾
LV.2
5
2006-10-09 12:12
@kane888
慘了,我是斷開配電箱電源放電的,而且一次放電放到UPS指示的剩余25%電量,這樣有什么后果呢?
不能斷開配電箱的UPS輸入開關,是因為UPS本身有一個旁路功能(不知道山特有沒有),這個功能的作用是:在我們做電池放電前,我們不知道電池的好壞,萬一電池壞了,有旁路功能的機子,在不斷配電箱的UPS輸入開關的情況下,機子會自動打旁路,這樣就不會出現人為的斷電事故.
0
回復
億普艾
LV.2
6
2006-10-09 12:13
@億普艾
也不會有什么大問題,放電使電量太低,是怕在我們做放電工作后,市電停電,這樣UPS電源就不能起到好的保護作用(不能達到預期的作用).
有什么樣的問題可以加我QQ:56111203,
0
回復
kane888
LV.2
7
2006-10-10 10:13
@億普艾
不能斷開配電箱的UPS輸入開關,是因為UPS本身有一個旁路功能(不知道山特有沒有),這個功能的作用是:在我們做電池放電前,我們不知道電池的好壞,萬一電池壞了,有旁路功能的機子,在不斷配電箱的UPS輸入開關的情況下,機子會自動打旁路,這樣就不會出現人為的斷電事故.
我對UPS不熟悉,但經過兩次這樣的放電操作后,我觀察到第一次放電100分鐘后電量跌到25%,但第二次放電40分鐘就跌到了25%了,這可是新裝的電池呀!
0
回復
668815
LV.5
8
2006-10-11 09:44
@kane888
我對UPS不熟悉,但經過兩次這樣的放電操作后,我觀察到第一次放電100分鐘后電量跌到25%,但第二次放電40分鐘就跌到了25%了,這可是新裝的電池呀!
充電不足
0
回復
kane888
LV.2
9
2006-10-11 09:54
@668815
充電不足
不會吧!兩次放電相隔20多天的,會充不足嗎?
0
回復
668815
LV.5
10
2006-10-11 10:03
@kane888
不會吧!兩次放電相隔20多天的,會充不足嗎?
充電器是否有問世
0
回復
kane888
LV.2
11
2006-10-11 10:16
@668815
充電器是否有問世
怎樣才能知道它有沒有問題呢?
0
回復
億普艾
LV.2
12
2006-10-11 11:37
@kane888
我對UPS不熟悉,但經過兩次這樣的放電操作后,我觀察到第一次放電100分鐘后電量跌到25%,但第二次放電40分鐘就跌到了25%了,這可是新裝的電池呀!
那要看你原本標配后備時間多久,還有前一次測量時你的負載是多少,第二次測量時負載又是多少?
0
回復
kane888
LV.2
13
2006-10-11 23:09
@億普艾
那要看你原本標配后備時間多久,還有前一次測量時你的負載是多少,第二次測量時負載又是多少?
兩次測量時的負荷同樣是75%
0
回復
lxfpower
LV.4
14
2006-12-24 10:18
@kane888
我對UPS不熟悉,但經過兩次這樣的放電操作后,我觀察到第一次放電100分鐘后電量跌到25%,但第二次放電40分鐘就跌到了25%了,這可是新裝的電池呀!
首先,5KVA的山特UPS應該是山特的老機型,直流電壓為192VDC,充電電壓為219VDC;這幾個數據與你的主機配置相同嗎?
其次20天后放電時間相差這么大,說明蓄電池有問題,你可以檢查每節蓄電池的電壓,在放電時候測試電壓,肯定有幾節蓄電池電壓下降較快,從而引起總電壓很快下降到保護點.
0
回復
發