請教UPS維護問題
一臺山特5KVA UPS,請問是否需要定期放電,每次放電多長時間?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@億普艾
不能斷開配電箱的UPS輸入開關,是因為UPS本身有一個旁路功能(不知道山特有沒有),這個功能的作用是:在我們做電池放電前,我們不知道電池的好壞,萬一電池壞了,有旁路功能的機子,在不斷配電箱的UPS輸入開關的情況下,機子會自動打旁路,這樣就不會出現人為的斷電事故.
我對UPS不熟悉,但經過兩次這樣的放電操作后,我觀察到第一次放電100分鐘后電量跌到25%,但第二次放電40分鐘就跌到了25%了,這可是新裝的電池呀!
0
回復
@kane888
我對UPS不熟悉,但經過兩次這樣的放電操作后,我觀察到第一次放電100分鐘后電量跌到25%,但第二次放電40分鐘就跌到了25%了,這可是新裝的電池呀!
首先,5KVA的山特UPS應該是山特的老機型,直流電壓為192VDC,充電電壓為219VDC;這幾個數據與你的主機配置相同嗎?
其次20天后放電時間相差這么大,說明蓄電池有問題,你可以檢查每節蓄電池的電壓,在放電時候測試電壓,肯定有幾節蓄電池電壓下降較快,從而引起總電壓很快下降到保護點.
其次20天后放電時間相差這么大,說明蓄電池有問題,你可以檢查每節蓄電池的電壓,在放電時候測試電壓,肯定有幾節蓄電池電壓下降較快,從而引起總電壓很快下降到保護點.
0
回復