工頻環形鐵心多大功率可選多大鐵心表

全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@jinshui
請問,你所選的鐵心的材質是?其磁通為多少?
我有很多問題想問:
1、環形變壓器的經驗計算公式為Sc=(0.6~0.8)*sqart(PT),前面的那個系數跟功率有關系,可是我在《環形變壓器設計.doc》(看我上傳的資料)上看到的環形變壓器功率最大到1500VA,那里的系數為0.6~0.8:當功率變得更大時,比如像下面我要做的變壓器有功率1200w多抽頭自耦環形變壓器和4000VA的雙繞組普通環形變壓器,環形鐵心截面積還能這么計算嗎?是不是功率越大前面的系數選的也越高?這個系數該怎么去選?功率還會比95%更大馬?
2、環形變壓器的硅鋼片選用那些會好一些?可以選DQ151-35嗎?
3、鐵心截面積計算完了,接下來給計算總匝數,N=U*10000/(4.44*f*B*Sc),需要磁通密度這個參數,可是我在這個例子當中看到作者計算完鐵心截面積后選擇了DQ151-35這種硅鋼片,查手冊其B10為1.77T,但是作者計算N時用的是1.67T,這是什么道理啊?能否解釋一下?這B值很重要,所以我得弄清楚.
1160748440.rar1160748728.doc
我有很多問題想問:1、環形變壓器的經驗計算公式為Sc=(0.6~0.8)*sqart(PT),前面的那個系數跟功率有關系,可是我在《環形變壓器設計.doc》(看我上傳的資料)上看到的環形變壓器功率最大到1500VA,那里的系數為0.6~0.8:當功率變得更大時,比如像下面我要做的變壓器有功率1200w多抽頭自耦環形變壓器和4000VA的雙繞組普通環形變壓器,環形鐵心截面積還能這么計算嗎?是不是功率越大前面的系數選的也越高?這個系數該怎么去選?功率還會比95%更大馬?2、環形變壓器的硅鋼片選用那些會好一些?可以選DQ151-35嗎?3、鐵心截面積計算完了,接下來給計算總匝數,N=U*10000/(4.44*f*B*Sc),需要磁通密度這個參數,可是我在這個例子當中看到作者計算完鐵心截面積后選擇了DQ151-35這種硅鋼片,查手冊其B10為1.77T,但是作者計算N時用的是1.67T,這是什么道理啊?能否解釋一下?這B值很重要,所以我得弄清楚.1160748440.rar1160748728.doc
功率還會比95%更大馬?
這句話應該是效率,不是功率.
這句話應該是效率,不是功率.
0
回復
你好,請問你是做環形變壓器的嗎?
我在做工頻環形變壓器,初入門..請多指教.今有困惑,版主七年之癢的功率電源變壓器AP計算方法的推導過程中做了很多假設,最后得出公式AP=Pt*10000/(2.22*f*Bm*Ku*J),而在《高Bs低功率損耗磁性材料和開關變壓器設計.pdf〉一文中對AP法作了推導,結果是AP=Pt*10000/(4.44*f*Bm*Ku*J),我看了一下應該是后面的公式對的,而且AP是否用于所有的頻率?而Sc=(0.6~0.8)*sqart(Pt)和
Sc=(0.4~0.6)*sqart(Pt)是否只能用于工頻變壓器設計?
我在做工頻環形變壓器,初入門..請多指教.今有困惑,版主七年之癢的功率電源變壓器AP計算方法的推導過程中做了很多假設,最后得出公式AP=Pt*10000/(2.22*f*Bm*Ku*J),而在《高Bs低功率損耗磁性材料和開關變壓器設計.pdf〉一文中對AP法作了推導,結果是AP=Pt*10000/(4.44*f*Bm*Ku*J),我看了一下應該是后面的公式對的,而且AP是否用于所有的頻率?而Sc=(0.6~0.8)*sqart(Pt)和
Sc=(0.4~0.6)*sqart(Pt)是否只能用于工頻變壓器設計?
0
回復