誰能解釋一下這個波形
用top250y做的24V/7A 的單端反激電源,EI40,原邊電感量218uh,漏感5uh 匝數為原邊35匝,副邊9匝,偏置5匝,現在的問題是帶載3A時輸出一會就關斷了.不知道什么原因,那位高手指點一下?1161778357.rar
全部回復(61)
正序查看
倒序查看
@xmmwg
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161778621.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">

上面是測量基準
這張是帶載3A時VDS兩端的波形,直流下測的
0
回復
@xmmwg
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161823301.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面是測量基準這張是帶載3A時VDS兩端的波形,直流下測的
頂!
0
回復
@wwwwwyyyr
探頭用X10擋?線間電容會將測量波形往上抬!麻煩將小負載波形傳上來看一下.OUTPUT3ATOP250Y燙不燙?

這個是1A的波形
當輸出關斷時,top還是涼的呢
而且每次支撐的時間短的幾分鐘長的十來分鐘,2A的時候也不行啊,不過P6KE200有點熱
0
回復
@xmmwg
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161849263.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">這個是1A的波形當輸出關斷時,top還是涼的呢而且每次支撐的時間短的幾分鐘長的十來分鐘,2A的時候也不行啊,不過P6KE200有點熱
如果我沒有猜錯的話,你磁芯中柱的氣隙是1mm左右,
變壓器初級漏感只有5微亨(P6KE200熱)?
輸出負載電流在3.6A左右以下工作在DCM狀態,并且
磁芯磁通密度單向擺幅不會超過0.1T(220AC輸入).
這時反饋環路調整不太好做(電壓模式控制),沒有
道理不正常工作.
變壓器初級漏感只有5微亨(P6KE200熱)?
輸出負載電流在3.6A左右以下工作在DCM狀態,并且
磁芯磁通密度單向擺幅不會超過0.1T(220AC輸入).
這時反饋環路調整不太好做(電壓模式控制),沒有
道理不正常工作.
0
回復
@xmmwg
我計算的時候氣隙是要在1mm左右,不知道廠家怎么開的,他用的磁材相當于PC40,漏感是我要求做小的也只能這么小了.另外,PI的工程師讓我去掉P6KE200,只用RCD,測尖峰多高,結果空載上電就炸管了,很多人說這不可能,但確實這樣,連代理商也沒轍了.可能是我布板不好的問題嗎?會有這么嚴重的后果?請教高手,我該怎么做呢
EI40是窄窗口,氣隙又那么大,漏感不可能那么小!
我粗略計算了一下,輸出1A時漏感功率在0.5W左右,
但是大功率輸出時P6KE系列實難承受.TVS吸收漏感
功率是公認的低功耗鉗位拓撲,亦是PI、ST等公司推薦
電路,性能優于DRC.DRC吸收網絡的RC時間常數很重要,
一般根據最大輸出功率、最低輸入電壓情況下的峰值開關
電流、最高輸入直流母線電壓、器件耐壓來定C,再根據
變壓器反射電壓保持時間(逆程時間)、鉗位電壓和反射
電壓差值來確定R.設計良好的DRC能確保電路無憂,但是
功耗比TVS大兩倍以上.
謝謝你的鼓勵.現在我是真沒有辦法了,可是我?A的時候還行啊,然后不管我改變壓器還是反饋電阻參數都沒有用啊,沒一點改觀的,每次結果都一樣的.假的都什么現象呢?
P6KE200改1.5KE180A怎么樣?如果EMI能過,把TVS兩端并聯的電容拿掉,可降低TVS發熱.
我現在用的是PRC(脈沖比例控制),固定關斷時間,漏感功耗計算很方便:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161918733.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1161918774.pdf
我現在用的是PRC(脈沖比例控制),固定關斷時間,漏感功耗計算很方便:

0
回復
@wwwwwyyyr
P6KE200改1.5KE180A怎么樣?如果EMI能過,把TVS兩端并聯的電容拿掉,可降低TVS發熱.我現在用的是PRC(脈沖比例控制),固定關斷時間,漏感功耗計算很方便:[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161918733.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1161918774.pdf
現在我輸出關斷時P6KE200也不是太熱啊,應該不會時鉗位的問題啊 我才輸出這么點電流不是? 我感覺不是散熱的問題
0
回復