今天在路邊花了130塊買了一臺壞的3000VApowerware UPS,好象是2000年左右的產品,MCU上有一塊標簽,寫著1999年.
拆開了,全高頻設計,感覺電路部分挺簡單的,控制部分用兩塊MCU,一塊HC711,另一塊Atmel的,雖說老了點,但電路部分還是可以參照的,新的UPS設計也不過用了好一點的開關器件,控制原理應該是一樣的,此UPS應該算純高頻,里面沒有高頻變壓器,只有四個大點的濾波電感.
有時候真想不通,老美十幾年前前就能設計出這類UPS,而我們國內的廠家到現在還把工頻當主流,差的也太遠了,原器件基本都是可以買到的,無非是控制部分,我就不覺得開發DSP和MCU能有多難呢?如果不走出現在的模仿,中國電子產品永遠都不可能良性循環的.
130塊買了一臺powerware 3100系列3000VA的UPS
全部回復(3)
正序查看
倒序查看