PI論壇
開關變壓器漏感一般不超過初級電感量的百分之幾?
開關變壓器漏感一般不超過初級電感量的百分之幾?
有些資料上說漏感為初級電感量的1-3%,請問一下PI產品允許最大漏感是否也是這個范圍?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
powerint_top
LV.6
2
2006-11-02 16:47
這個跟哪家IC沒關系,漏感對任何方案來講都不是好事.一般來講,使用簡單繞法時,漏感為初級感量的6%左右(個人經驗),三明治繞法時漏感低于3%.
0
回復
提交
提示
switch
LV.4
3
2006-11-03 11:22
@powerint_top
這個跟哪家IC沒關系,漏感對任何方案來講都不是好事.一般來講,使用簡單繞法時,漏感為初級感量的6%左右(個人經驗),三明治繞法時漏感低于3%.
氣隙大小是否也對漏感有影響呢?漏感太大主要影響那些因素?
0
回復
提交
提示