大家好!
我有兩個變壓器有關的標準請教大家,因我對相關標準不是很懂,
1.變壓器型號是66*35 抽屜式 230 50HZ 24V 2A
高壓是P-S ,C 4000V 2MA 1分鐘 S-C 500V 2MA 1分鐘
客戶問我提供的樣品是否符合IEC62558相關標準,我不是很清楚,怎么跟客戶回答?或者要做些什么工作?
2.也是一個低頻變壓器,66*38 王字型 250V 50HZ (初級有保險絲250V 1A) 次級100V 0.66A (產品是通過貿易商出口至日本的)
P-S 2500V 5MA 1S P,S--C 1500V 5MA 1S
客戶通過郵件詢問提供的樣品符合國際上的那個標準?
對了此產品客戶還要求測試其耐熱和耐濕,不知大家都有沒有做過?
此項目對以后批量生產是否有影響?能否答應他?
還有層間耐壓,因我司還沒有變頻電源此項還不好做,
以上問題請各位老大幫忙解答一下,以解我心中的疑問
十萬分的感謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
此產品符合什么樣的標準?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@223600
怎么沒有人應一聲,等待中............
1.客戶問你的應該是是否符合IEC61558標準,用抽屜式膠芯做,高壓方面一般是沒問題的.P-S,C打高壓也不用那么高,3750V 1分鐘就可以了.最主要溫升是要符合要求,電阻法測試不能超過85K.
2.出口到日本的產品應該做100V 50/60Hz輸入才對,不會是250V 50Hz.適用的標準是PSE J61558,與IEC61558差不多.除了高壓方面.日本的高壓只要打1200V 1分鐘就可以了.
2.出口到日本的產品應該做100V 50/60Hz輸入才對,不會是250V 50Hz.適用的標準是PSE J61558,與IEC61558差不多.除了高壓方面.日本的高壓只要打1200V 1分鐘就可以了.
0
回復
@wqh002
1.客戶問你的應該是是否符合IEC61558標準,用抽屜式膠芯做,高壓方面一般是沒問題的.P-S,C打高壓也不用那么高,3750V1分鐘就可以了.最主要溫升是要符合要求,電阻法測試不能超過85K.2.出口到日本的產品應該做100V50/60Hz輸入才對,不會是250V50Hz.適用的標準是PSEJ61558,與IEC61558差不多.除了高壓方面.日本的高壓只要打1200V1分鐘就可以了.
真的很感謝您的解答:
1.電阻法測量不超過85K 有相關的公式嗎,我測試的時候只是用溫度計測量的,假如測試的溫度是95度,環境溫度是25度,那溫升是多少K?應該不是95-25=70K吧,根據上面的兩個溫度溫升是怎么算出來的?
2.第二個變壓器是這樣的,是通過貿易商出口到日本,再裝在熱水器里做成整機再出口到奧大利亞,加拿大,我也記不清是那個國家,所以是250V 50HZ
耐熱與耐濕還有層間耐壓你們都做不做,如果寫在承認書里了,那以后批量生產也人做且不是很麻煩,而且相關的設備也不全,且日本的品質是100%,大家說呢?
真的很感謝您的解答: 1.電阻法測量不超過85K有相關的公式嗎,我測試的時候只是用溫度計測量的,假如測試的溫度是95度,環境溫度是25度,那溫升是多少K?應該不是95-25=70K吧,根據上面的兩個溫度溫升是怎么算出來的? 2.第二個變壓器是這樣的,是通過貿易商出口到日本,再裝在熱水器里做成整機再出口到奧大利亞,加拿大,我也記不清是那個國家,所以是250V50HZ耐熱與耐濕還有層間耐壓你們都做不做,如果寫在承認書里了,那以后批量生產也人做且不是很麻煩,而且相關的設備也不全,且日本的品質是100%,大家說呢?
部問題還沒有得到解答,不能沉下去,
頂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
頂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
回復
@223600
真的很感謝您的解答: 1.電阻法測量不超過85K有相關的公式嗎,我測試的時候只是用溫度計測量的,假如測試的溫度是95度,環境溫度是25度,那溫升是多少K?應該不是95-25=70K吧,根據上面的兩個溫度溫升是怎么算出來的? 2.第二個變壓器是這樣的,是通過貿易商出口到日本,再裝在熱水器里做成整機再出口到奧大利亞,加拿大,我也記不清是那個國家,所以是250V50HZ耐熱與耐濕還有層間耐壓你們都做不做,如果寫在承認書里了,那以后批量生產也人做且不是很麻煩,而且相關的設備也不全,且日本的品質是100%,大家說呢?
1.電阻法測溫升的公式是這樣的(R2/R1)*(234.5+T1)-(234.5+T2)熱電偶測溫升就象你說的一樣算.只不過標準是熱電偶的溫升比電阻法溫升要低10K,也就是說75K.
2.250V電壓的國家我還沒聽說過.耐熱和耐濕不會寫進承認書,耐壓是一定要寫的.
2.250V電壓的國家我還沒聽說過.耐熱和耐濕不會寫進承認書,耐壓是一定要寫的.
0
回復
@wqh002
1.電阻法測溫升的公式是這樣的(R2/R1)*(234.5+T1)-(234.5+T2)熱電偶測溫升就象你說的一樣算.只不過標準是熱電偶的溫升比電阻法溫升要低10K,也就是說75K.2.250V電壓的國家我還沒聽說過.耐熱和耐濕不會寫進承認書,耐壓是一定要寫的.
75K 中的K 是何意? 就是75度嗎?也就是溫升不超過75度,是嗎?
0
回復
@wqh002
不是這樣的.85K是指在環境溫度25度下.而在環境溫度40度時的溫升標準是100-40=60K.100是CLASSA材料在61558標準中的限定值.
那我第二個變壓器,有個溫升要求 :TEMPERATURE RISE 譯成中文是溫度上升 要≤60,這里有兩個問題請教
1.這里的60 是指總的溫度(環境溫度+上升溫度) 還是單指上升溫度
2.要求是用電阻法,那我就用溫度計量溫度,然后再加上10度可以嗎?就不用再用公式算來算去的,
1.這里的60 是指總的溫度(環境溫度+上升溫度) 還是單指上升溫度
2.要求是用電阻法,那我就用溫度計量溫度,然后再加上10度可以嗎?就不用再用公式算來算去的,
0
回復
@223600
那我第二個變壓器,有個溫升要求 :TEMPERATURERISE譯成中文是溫度上升要≤60,這里有兩個問題請教1.這里的60是指總的溫度(環境溫度+上升溫度) 還是單指上升溫度2.要求是用電阻法,那我就用溫度計量溫度,然后再加上10度可以嗎?就不用再用公式算來算去的,
1.是溫升.
2.10度是一個大約值,還是用算的比較好.電阻法適用于那些不好測初級溫度的產品,比如一個封好殼的ADAPTOR,這時用電阻法測溫升就比較方便一點.
2.10度是一個大約值,還是用算的比較好.電阻法適用于那些不好測初級溫度的產品,比如一個封好殼的ADAPTOR,這時用電阻法測溫升就比較方便一點.
0
回復