久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

uc3875死去時間怎樣設置,請大家幫?多謝多謝

各位技術前輩,我請問大家有關uc3875的死區時間設置問題!
我做的是高頻弧焊逆變電源,頻率為100kHZ,確定了一個周期為10微妙,為了實現軟開關,在使用uc3875做移項控制時,我想把死區時間設置為0.7微妙左右,實驗中采用100k精密電位器與103電容并聯,但無論怎樣調節電阻,失去時間最大只有200ns.
請各位前輩不吝賜教,十分感謝!!!!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2006-11-07 10:09
調不了就外加延時電路進行調節了.
0
回復
tangmc
LV.2
3
2006-11-22 12:16
死區時間與電容大小無關,0.7us大約用39k電阻
0
回復
2006-11-22 17:07
@tangmc
死區時間與電容大小無關,0.7us大約用39k電阻
怎么算的?
0
回復
發