用戶提出的這種過流保護要求,怎么實現啊?

一用戶提出這樣的要求
電源過流后要實現零電流零電壓(1V以內電壓也行),過流狀態消失后能自動恢復.
我現在用的IC是AutoRestart(就是打嗝)模式的,重啟動時的電壓沖得肯定比1V高,用戶說這樣不行.
我有一點不明白,如果從輸出檢測電流.都零電流零電壓了我怎么知道是否過流,沒法恢復了.如果從原邊檢測情況也是一樣.難道要提供一路輔助電源才行?
還有一種方法,是我瞎想的:過流后讓IC進入間歇震蕩、這時候輸出負載很大,電壓應該非常低.再繞一個副邊繞組,給我的電流檢測電路供電.不知行不行
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2006-11-24 13:40
你的客戶是做什么的?怎么和煤礦上用電源很接近啊,
0
回復
lavatory
LV.4
3
2006-11-24 15:08
@muyitaozhi
你的客戶是做什么的?怎么和煤礦上用電源很接近啊,
是鐵路上的
0
回復
2006-11-25 11:49
你可以用截止試保護方按啊來做當,輸出端出現過流時迅速關斷電源的輸出不就行了嗎?
0
回復
lavatory
LV.4
5
2006-11-30 14:40
@jianyong5150
你可以用截止試保護方按啊來做當,輸出端出現過流時迅速關斷電源的輸出不就行了嗎?
電源輸出是能夠關斷,但怎么恢復啊,客戶要求自動恢復.
0
回復
落木源
LV.8
6
2006-11-30 16:58
再來一個恒流電源,通過二極管并到輸出.故障后通過測量輸出電壓來判斷是否短路消除.
0
回復