想給一個大功率的dc/dc變換器設計一個溫控方案,當溫度高于某個溫度是控制散熱風扇轉動,當溫度低于該值時,適風扇停轉,請教各位大哥,有沒有好的方案?
初步考慮在底部散熱片上裝一個溫度傳感器,但是,該采用哪種傳感器呢?
謝謝指教
請問關于開關電源溫控問題
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@lrx924
用二極管4004作溫度傳感器,再以TL431分壓在0.5V左右作調節,二點電壓分別送入運放輸入端,作比較輸出帶動三極管,再拖動電風扇.因二極管便宜,溫度素數為-2mV/度,對于一點控制己滿足了.不要用成品溫度開關來作溫控用,因后者有一個滯后效應,其過渡區有時達20度以上,而二極營感溫快,且成品溫度開關售價高,體積笨大! 南京市 陸工 電話:025-66811011
有溫度傳感器——溫度高時導通,驅動風扇.(溫度繼電器)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164464052.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復