江湖救急!--3846半橋炸機


各位路過大哥大姐幫幫忙.我的電源是3846半橋,輸入220VAC,輸出63V500W,工作頻率75K.
變壓器:EC40,初級24T,次級14T.
電感:EI40,35T,2mm氣隙,200uH.
電流傳感:EI22,1:100,4個1N5819整流后15R電阻取樣.
問題:帶不動負載,帶1A負載時看電流波形甚是恐怖,示波器5V檔
測電流傳感器次級電壓波形差點滿屏--如果變壓器初級有40A峰值電流也太過分了吧?

第一對IRFP460炸了以后我半天不敢通電,剛才為了拍照片又炸了一對我眼都沒眨,都第五對了.
1164597715.pdf
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
空城
LV.2
2
2006-11-27 11:53
0
回復
liukun79
LV.5
3
2006-11-27 13:39
@空城
我司專業生產電解電容
QQ:185832630
MSN:liukun79@126.com
電話:13510226745
0
回復
空城
LV.2
4
2006-11-27 13:52
@liukun79
我司專業生產電解電容QQ:185832630MSN:liukun79@126.com電話:13510226745
我倒是不炸電容
0
回復
cjplq
LV.1
5
2006-11-27 14:03
@空城
我倒是不炸電容
變壓器的問題,感覺有得飽和,是不是匝數不夠多,找一個專業做變壓器的人幫你設計一款變壓器,看會不會炸機.
0
回復
空城
LV.2
6
2006-11-27 14:10
@cjplq
變壓器的問題,感覺有得飽和,是不是匝數不夠多,找一個專業做變壓器的人幫你設計一款變壓器,看會不會炸機.
謝謝,變壓器是EC40,中心柱截面1.5平方厘米,初級繞24匝應該夠用了,我還試過36匝,現象還一樣.我不知道是不是電路上有問題?
0
回復
2006-11-27 14:28
@空城
謝謝,變壓器是EC40,中心柱截面1.5平方厘米,初級繞24匝應該夠用了,我還試過36匝,現象還一樣.我不知道是不是電路上有問題?
是炸管還是燒管啊?要是炸管,兩個管子都炸壞了嗎?
0
回復
空城
LV.2
8
2006-11-27 14:38
@求知星際
是炸管還是燒管啊?要是炸管,兩個管子都炸壞了嗎?
是呀,兩個管子都炸壞,但是一般不會炸開
0
回復
2006-11-27 14:54
@空城
是呀,兩個管子都炸壞,但是一般不會炸開
我是問你到底是炸管還是燒管?燒管一般不會響,炸管就是很響
0
回復
空城
LV.2
10
2006-11-27 15:18
@求知星際
我是問你到底是炸管還是燒管?燒管一般不會響,炸管就是很響
響啊
0
回復
逍遙子
LV.5
11
2006-11-27 15:26
@空城
響啊
你的驅動效果肯定很差.
測量一下驅動波形.
0
回復
空城
LV.2
12
2006-11-27 15:42
@逍遙子
你的驅動效果肯定很差.測量一下驅動波形.
差得一塌糊涂,所以我把驅動變壓器直接接到3846輸出了.
0
回復
2006-11-27 15:46
@空城
響啊
炸管,是由于開關管承受很高電壓擊穿造成.再有就是VCC與驅動變壓器之間還應該接一電容才對
0
回復
2006-11-28 11:07
你好,為什么你的半橋變壓器還要開氣息呢?
0
回復
racky
LV.4
15
2006-11-28 19:15
1:半橋開關變壓器不用開氣息.2:照你的電路'變壓器參數占空比已大于0.7,初級須繞50匝,次級須繞30匝左右,你不防試試.3:驅動變壓器也要做好,可按照半橋開關變壓器設計.
0
回復
fsy1001
LV.5
16
2006-11-28 22:19
@racky
1:半橋開關變壓器不用開氣息.2:照你的電路'變壓器參數占空比已大于0.7,初級須繞50匝,次級須繞30匝左右,你不防試試.3:驅動變壓器也要做好,可按照半橋開關變壓器設計.
先斷開你的所有反饋,斷開Q4上300v,斷開150v,看看你的驅動波形
調整好之后在通電,你的驅動電路是有問題的