電源并聯是否一定要串聯二極管

請問400A40V電源(全橋)并聯是否一定要串聯二極管
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
aeolus
LV.5
2
2006-12-01 20:41
串二極管是為了在一個電源的整流管或續流管壞了的時候不會把另一個電源輸出短路.
損耗好大呀

用mos管或者繼電器關鍵是沒辦法檢測管子失效.
0
回復
zlinquan
LV.1
3
2006-12-01 20:50
@aeolus
串二極管是為了在一個電源的整流管或續流管壞了的時候不會把另一個電源輸出短路.損耗好大呀用mos管或者繼電器關鍵是沒辦法檢測管子失效.
因為找不到這么大的肖特基二極管,而且是二極管整流,
0
回復
qihao
LV.4
4
2006-12-01 21:35
老大,這么大的電流,這么低的電壓,你想損失掉百分之多少功率啊!

只能找帶并聯均流控制的模塊. 在通信電源中都是這樣的嘛!
0
回復
2006-12-05 10:10
注意冗余和并聯的區別
0
回復
qihao
LV.4
6
2006-12-05 10:23
@b.r.g.j.wallace航天電源
注意冗余和并聯的區別
呵呵 還真沒注意,沒有均流控制的開關電源,恐怕原則上是不要并聯吧? 如果原電源設計是肖特基整流,多半沒大問題,如果原電源是同步整流的------好像就準備休息了吧!


就算均流了,也只是特定的工作點能實現,負載變化、輸入變化等都會導致輸出不平衡
0
回復
qihao
LV.4
7
2006-12-05 22:15
@b.r.g.j.wallace航天電源
注意冗余和并聯的區別
講講“冗余和并聯的區別 ”噻  !  真沒理解
0
回復
2006-12-14 11:02
@qihao
講講“冗余和并聯的區別”噻  !  真沒理解
冗余通俗點說就是,拿一個電源做備用電源,壞了一個,還有一個可以供電,讓系統正常工作.并聯就是用兩個1W的電源并聯輸出2W的功率.一般不建議并聯使用.
0
回復
2006-12-14 11:49
如果電流均分度高的話,可以不用加任何外圍器件.
VICOR已經有這個產品了!
0
回復
2006-12-15 10:11
@工控電源
冗余通俗點說就是,拿一個電源做備用電源,壞了一個,還有一個可以供電,讓系統正常工作.并聯就是用兩個1W的電源并聯輸出2W的功率.一般不建議并聯使用.
說的好;
但是假如用到1000W,2000W甚至更高的5000W的工率的時候,必須并聯了;
即使是現在的航空的場合,也可能用到1500w,只能用VICOR的3個并聯.
0
回復
夜鳥
LV.4
11
2006-12-15 18:04
@大唐之鳳凰小筑
如果電流均分度高的話,可以不用加任何外圍器件.VICOR已經有這個產品了!
大哥,要不要錫啊?
0
回復
lishaobin
LV.4
12
2006-12-17 10:43
如果找不到帶并聯均流的產品,有輸出調節功能的產品也勉強可以,40V做同步整流的可能性不大,因此可以不串二極管,通過調節功能保證并聯電源之間輸出電壓的偏差.
0
回復
發