小弟求教 啊 ︰我用最簡單的半橋電路做了105的 電子變壓器

在短路保護時顯示功率有40,50W但燒不壞三極管 這如何解釋.據我了解,正常的短路保護應該顯示3,4W左右
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
風無際
LV.6
2
2006-12-08 09:15
電子變壓器的負載你可以把他看成一個電阻!!
你把輸出端短路,也就相當于接了個電阻在輸出端!只要不過流,不會保護,當然也就會有你說的40W功率了.
我也是個菜鳥,等待專家.
0
回復
frits
LV.4
3
2006-12-08 09:50
肯定會壞的!遲早的問題.你短路多久?
0
回復
四川人
LV.7
4
2006-12-08 10:17
@frits
肯定會壞的!遲早的問題.你短路多久?
線圈閉合的變壓器,不燒三極管倒有可能,那就是你沒有通電.
所謂50W不燒三極管,那是時間的問題.
正常短路顯示功率有3-4W的,一樣會燒三極管.
0
回復
風無際
LV.6
5
2006-12-08 10:30
@四川人
線圈閉合的變壓器,不燒三極管倒有可能,那就是你沒有通電.所謂50W不燒三極管,那是時間的問題.正常短路顯示功率有3-4W的,一樣會燒三極管.
四川人老大!有時間來冒泡了啊·
0
回復
bin883583
LV.4
6
2006-12-10 13:32
現在我做的105瓦電子變壓器 在配合調光器使用時在調光到20瓦時進行短路保護發(fā)現功率表瞬間顯示7,8瓦,然後就燒掉三極管,這是為什麼 ?我在20瓦以上每次短路保護都是顯示7,8瓦也沒有燒掉三極管啊
0
回復
k432613
LV.7
7
2006-12-11 09:39
一般情況下,短路保護后的,功率小于1.5w ,而且是變化的.當然,和你的電路有關系啦...有一點就是做短路是輸入的功率應該是變化的才對,否則的話,,,,,.
0
回復
2006-12-13 16:45
如果是有短路保護的ET短路后的功率最大不會超過 1.5W.否則會燒板.
0
回復
llh961141
LV.5
9
2006-12-23 12:18
我的見解跟大家不一樣,我認為你把保護電路去除.
把負載短路的話,看你的變壓器可以維持多久,如果燒得很
來重的話,說明你的三極管激勵沒有調整好.
一般來說負載短路,沖擊的功率在你設計的電子變器兩倍
功率為好!

我也用簡單的電路做105W,用255V作短路沖擊兩三個小時沒有問題.

還有作短路沖擊時可以通過儀器顯示的功率看出沖擊大否,但并不就是
說小于哪個功率就會沒事.

有些短路時顯示的功率大點也是沒有關系的,關鍵還有一點就是你用的
保護取樣的速度如何,取樣的電壓如何.

冷態(tài)啟動時的沖擊電流肯定很大,如果你的保護電路不及時的話,自然會燒.


以上純屬個人建議,歡迎大家拍磚.
0
回復
bin883583
LV.4
10
2006-12-23 12:48
@llh961141
我的見解跟大家不一樣,我認為你把保護電路去除.把負載短路的話,看你的變壓器可以維持多久,如果燒得很來重的話,說明你的三極管激勵沒有調整好.一般來說負載短路,沖擊的功率在你設計的電子變器兩倍功率為好!我也用簡單的電路做105W,用255V作短路沖擊兩三個小時沒有問題.還有作短路沖擊時可以通過儀器顯示的功率看出沖擊大否,但并不就是說小于哪個功率就會沒事.有些短路時顯示的功率大點也是沒有關系的,關鍵還有一點就是你用的保護取樣的速度如何,取樣的電壓如何.冷態(tài)啟動時的沖擊電流肯定很大,如果你的保護電路不及時的話,自然會燒.以上純屬個人建議,歡迎大家拍磚.
你好,我現在做的半橋電路105的 電子變壓器在短路保護時很好,但是配合調光器時很難保護,請問有甚麼好的方法啊
0
回復
wt0324
LV.3
11
2006-12-24 21:34
@bin883583
你好,我現在做的半橋電路105的電子變壓器在短路保護時很好,但是配合調光器時很難保護,請問有甚麼好的方法啊
大家來討論下!

頂!!
0
回復
發(fā)