6千瓦的電源爆炸

各位高手,小弟急需求助,我正調試6千瓦逆變電源,采用半橋結構,三相濾波,整流出來電壓540V,結果兩次發生爆炸,爆炸示意圖如圖.
第一次保險管發生爆炸時,兩個保險管炸飛了,另一個是熔斷的.整流橋很奇怪全是下管導通.整流橋用的是50A/1000V的三相整流橋(35元買來的).
第二次保險管爆炸時,三個座子都炸飛了,但奇怪的是二極管D1未擊穿.整流橋用的是30A/1350V的整流二極管CTUG3DR搭的三相全橋(拆機件,每個二極管6.00元).
如果是電流過大擊穿,但兩次爆炸后測量整流橋,沒有兩個對管二極管擊穿,都是只有一邊的二極管擊穿.特別是第二次爆炸D1二極管沒有擊穿而它的下面的二極管擊穿,搞不懂
它是如何被擊穿的.并且我交流側有20A的保險絲.如果是反壓不夠擊穿,我整流出來電壓只有540V,測量值最大時是580V,我選了1350V反壓的二極管.另外我在整流出來的直
流側還接了兩個440V/1500瓦的TVS管串接的,可穩壓到880V.
我現在不知道怎么辦好了,求助各位!!!兩次爆炸IGBT都完好無損,到底是因為什么原因造成眐U(xiǎn)管爆炸,當時我的耳朵都被震得嗡嗡響.
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
2006-12-15 12:38
是不是你的濾波電容有問題,還有就是你沒有軟啟動電路阿,直接通電和短路差不多哦
0
回復
jjat
LV.3
3
2006-12-15 16:24
@qinqin0006
是不是你的濾波電容有問題,還有就是你沒有軟啟動電路阿,直接通電和短路差不多哦
用了軟啟動,這個保險管爆炸不是上電瞬間爆炸,而是運行1分鐘后爆炸.我的濾波電容用的是3uF的電容.
0
回復
lyjy
LV.7
4
2006-12-15 18:35
@jjat
用了軟啟動,這個保險管爆炸不是上電瞬間爆炸,而是運行1分鐘后爆炸.我的濾波電容用的是3uF的電容.
你說CTUG3DR管子是30A1350V是否搞錯了?用于工頻整流也很不合理啊!
0
回復
jjat
LV.3
5
2006-12-18 21:20
@lyjy
你說CTUG3DR管子是30A1350V是否搞錯了?用于工頻整流也很不合理啊!
不好意思,是搞錯了,這個是快恢復二極管,但是datasheet里面說是反壓1350V,平均電流6A,峰值可達60A.快恢復二極管為什么不能用在工頻整流呢?
0
回復
lyjy
LV.7
6
2006-12-18 21:35
@jjat
不好意思,是搞錯了,這個是快恢復二極管,但是datasheet里面說是反壓1350V,平均電流6A,峰值可達60A.快恢復二極管為什么不能用在工頻整流呢?
我以前也認為30a,上當吃了大虧!實用也易熱!
0
回復
jjat
LV.3
7
2006-12-18 21:50
@lyjy
我以前也認為30a,上當吃了大虧!實用也易熱!
你認為快恢復二極管可以用為工頻整流用嗎?我認為快恢復二極管其中一個作用就是作為高頻整流二極管,都可以用在高頻了,應該也可用在工頻吧?
0
回復
lyjy
LV.7
8
2006-12-19 09:14
@jjat
你認為快恢復二極管可以用為工頻整流用嗎?我認為快恢復二極管其中一個作用就是作為高頻整流二極管,都可以用在高頻了,應該也可用在工頻吧?
快恢復二極管壓降大一些,耐電流沖擊不如普通二極管!
0
回復
2006-12-19 15:28
@lyjy
快恢復二極管壓降大一些,耐電流沖擊不如普通二極管!
濾波電容容量也取的太小了,建議最好用50UF以上的CBB電容,可以解決這個問題!
0
回復
softren
LV.2
10
2006-12-22 11:25
解決沒有,怎樣解決的,分享一下!
0
回復
ruzhijun
LV.4
11
2006-12-22 19:11
回第一帖
檢查一下是不是電容極性接反了,第二次是不是后面IGBT管子損壞了,
0
回復
jjat
LV.3
12
2006-12-23 09:13
@ruzhijun
回第一帖檢查一下是不是電容極性接反了,第二次是不是后面IGBT管子損壞了,
電容極性沒接反,因為都是無極性電容,兩次IGBT都完好無損.目前問題沒解決,在尋找大容量電容.
0
回復
2007-07-20 17:07
@jjat
電容極性沒接反,因為都是無極性電容,兩次IGBT都完好無損.目前問題沒解決,在尋找大容量電容.
可能問題就出在電容上.
0
回復
sunluckboy
LV.5
14
2007-07-21 22:01
@江湖電源
可能問題就出在電容上.
可能是整流橋質量不行,我經常碰到
0
回復
發