請教:效率與負載的關系

我看資料上,變換器的效率,滿載時比半載時效率高,半載時比四分之一載高?請問為什么?
我的理解:如果是定電壓輸出,那么,在越大,電流越大,損耗就大了阿?效率應該變低的吧?謝謝!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
張克克
LV.6
2
2007-01-09 12:07
你指的是哪種變換器啊?
0
回復
luog
LV.5
3
2007-01-09 13:03
一般電源的效率排序為:四分之一載時、滿載時、半載時效率從低到高,半載時或70載最高.
0
回復
hlj39001
LV.4
4
2007-01-09 15:23
@luog
一般電源的效率排序為:四分之一載時、滿載時、半載時效率從低到高,半載時或70載最高.
我指的是PFC變換器.
0
回復
2007-01-09 16:05
@hlj39001
我指的是PFC變換器.
總是有一個平衡點的嘛
說個極端,比如你空載,效率是0
每個負載下損耗按道理來說是不同的
0
回復
hlj39001
LV.4
6
2007-01-09 17:06
@落花滿天蔽月光
總是有一個平衡點的嘛說個極端,比如你空載,效率是0每個負載下損耗按道理來說是不同的
那是不是滿載時效率最高呢?
0
回復
2007-01-09 17:44
@hlj39001
那是不是滿載時效率最高呢?
哪也未必,損耗包含了變壓器、開關管、線路損耗等等,要看在那個點的比例高
0
回復
發