久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

求教:如何最經濟將AC220V專用變頻控制器接入三相供電系統

一個成熟的AC220-230V供電的專用變頻器,需要三相供電.在不使用外接供電變壓器的情況下,如何將三相全波整流后的高壓變換為原設計為600V耐壓器件可以承受的安全工作環境?原系統功率200W-400W,無功率因數校正.
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
李紹波
LV.9
2
2007-01-17 15:39
最高才400W,,為什么要用三相呢???,,,,

既然本身就是220V的,,取三相中的一根,,再拉一根中線,,,直接使用
0
回復
watch_dog
LV.3
3
2007-01-17 15:45
@李紹波
最高才400W,,為什么要用三相呢???,,,,既然本身就是220V的,,取三相中的一根,,再拉一根中線,,,直接使用
電廠配套項目招標,招標書中規定供電系統是三相供電,而原系統已經非常成熟,并在多個應用中使用.對方原系統的各個技術指標也非常認可.總不至于為了一個認可的產品去改項目招標書吧.希望有最經濟的方案.當然尺寸不能過度增加.供電方只提供三相三線,沒有中線.當然采用三相電源是有理由的.
1、整個系統龐大,如果采用AC220供電,必須很好的配電否則造成電網不平衡.
2、如果局部出現供電故障,不會因為電網配電不平衡造成整個系統癱瘓.提高整個系統的可靠性.
3、使用三相供電對功率因數問題的解決有重大意義.
0
回復
李紹波
LV.9
4
2007-01-17 16:08
@watch_dog
電廠配套項目招標,招標書中規定供電系統是三相供電,而原系統已經非常成熟,并在多個應用中使用.對方原系統的各個技術指標也非常認可.總不至于為了一個認可的產品去改項目招標書吧.希望有最經濟的方案.當然尺寸不能過度增加.供電方只提供三相三線,沒有中線.當然采用三相電源是有理由的.1、整個系統龐大,如果采用AC220供電,必須很好的配電否則造成電網不平衡.2、如果局部出現供電故障,不會因為電網配電不平衡造成整個系統癱瘓.提高整個系統的可靠性.3、使用三相供電對功率因數問題的解決有重大意義.
若想用原變頻器方案縮短開發周期和成本...可以參考趙勝利的3500W和6000W分析一書,,,.

直接在現有基礎上加一級降壓型PFC電路,,這樣可省去重新開發變壓器與開關電路的麻煩..
0
回復
watch_dog
LV.3
5
2007-01-17 16:17
@李紹波
若想用原變頻器方案縮短開發周期和成本...可以參考趙勝利的3500W和6000W分析一書,,,.直接在現有基礎上加一級降壓型PFC電路,,這樣可省去重新開發變壓器與開關電路的麻煩..
本人沒有設計過降壓型PFC電路的經驗,我首先第一感覺就是:降壓型的PFC必須是將開關電路和感性線圈串接.功率管驅動就需要隔離,由此帶來的問題隔離后功率管驅動端的供電如何解決?
是否有成熟的方案?提供的參考書籍何處可以獲得?
本人EMAIL:smx@gunny-wx.com
0
回復
李紹波
LV.9
6
2007-01-17 16:28
@watch_dog
本人沒有設計過降壓型PFC電路的經驗,我首先第一感覺就是:降壓型的PFC必須是將開關電路和感性線圈串接.功率管驅動就需要隔離,由此帶來的問題隔離后功率管驅動端的供電如何解決?是否有成熟的方案?提供的參考書籍何處可以獲得?本人EMAIL:smx@gunny-wx.com
準確來說不是PFC,,而是PWM-BUCK降壓電路,,,詳情可參考劉勝利的這篇文章..

本來是在這個論壇里下的,,,還是傳上來吧3500W與6000W高檔開關電源的剖析.pdf
0
回復
watch_dog
LV.3
7
2007-01-17 16:34
@李紹波
準確來說不是PFC,,而是PWM-BUCK降壓電路,,,詳情可參考劉勝利的這篇文章..本來是在這個論壇里下的,,,還是傳上來吧3500W與6000W高檔開關電源的剖析.pdf
謝了.
0
回復
發