我最近遇到山特C6KS(98年的機器)雙機熱備份機器,問題出現在主機電池放完轉備機時掉電,幾秒鐘后恢復備機工作,我測試過該機器帶載大約2.5KVA,同時在主機在電池電壓到210V左右時沒有切換,切換時電池電壓瞬間只有180V左右,電池是2003年更換的正宗沈陽松下24AH電池.我做過如下處理:更換主機主控板;將主備機電池交換使用,均未解決切換時掉電問題,求教高人指點.
我的郵箱為:124968465@163.com
QQ:357004039
謝謝先!!!
城心請教:山特C6KS(98年機器)雙機備份問題
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@武漢恒動力
在說明一下:兩組電池在帶載2.5KvA時放電時間都有2.5小時左右!!知道的回哈啊!!!
不知你的主機有沒將JP202這個短路PIN取掉呢?備機的JP201——JP204都要插上,請按照下圖先核對一下,有問題再聯系!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170256119.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@szsantak
不知你的主機有沒將JP202這個短路PIN取掉呢?備機的JP201——JP204都要插上,請按照下圖先核對一下,有問題再聯系![圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170256119.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
謝謝你的回復,整套系統2個月前還是正常的,在這段時間沒人動過內外不線路啊;而且當時整套系統應該是山特武漢辦事處幫裝的,JP202我確實沒留意,不過我看了改的那個電阻確實改了!!
0
回復