根據公式,星形和三角形連接的計算方式如下:

星形接法:

  I線=I相,U線=√3×U相,
  P相=U相×I相,
  P=3P相=1/√3×U線×I相=1/√3×U線×I線;

三角接法:

  I線=√3×I相,U線=U相,
  P相=I相×U相,

  P=3P相=√3×I線×U相=√3×I線×U線。

 

假如我現在系統(tǒng)輸入是10KV,容量為2.5MVAR,星形和三角形的計算結果是不是如下:

星形接法:

U相=10KV/√3=5773.7;

I相=I線=2.5MVAR*√3/10KV=433A;

三角接法:

U線=U相=10KV;

I相=I線/√3=2.5MVAR//√3/10KV/√3=83A

 

請問各位大俠!是不是這么計算的啊?

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
憶緣
LV.5
2
2013-04-15 16:31

自己先頂一下。

 

也有人跟我說,星形接法的I相應該是如下算法:

I相=2.5MVAR/√3/10KV=144A;

請問各位大俠,到底哪個算法是正確的?。?/p>

0
回復
憶緣
LV.5
3
2013-04-17 14:55
@憶緣
自己先頂一下。 也有人跟我說,星形接法的I相應該是如下算法:I相=2.5MVAR/√3/10KV=144A;請問各位大俠,到底哪個算法是正確的?。?/span>
有沒有熟悉三角形和星形連接的壇主過來看看?。?/div>
0
回復
ximeng
LV.6
4
2013-04-17 23:20
@憶緣
有沒有熟悉三角形和星形連接的壇主過來看看?。?/span>
三角接法是星形接法電流的根號3倍
0
回復
pppyyy02
LV.4
5
2013-04-18 11:58

公式是死的,不能亂用。

一般說的10KV,是指高壓三相電源線與線的電壓。

此時,如果你把此電源接進星形接法的變壓器三個初線繞組中(此時變壓器的初級稱為負載了),如果要提供2.5MVA的功率,那么

P是指電源入線功率,=(根號3)*U線*I線

所以I線=144A,也就是說高壓電源入線要流過144A,同時也就是變壓器一個初級繞組也要流過144A。

同理:如果變壓器接成三角形,

那么P也是P=(根號3)*U線*I線

I線=144A,不同的是變壓器初線繞組流過的電流I繞組=I線/(根號3)=83A。