艾默生R48-2900U 維修遇到難題了 求大俠幫忙

      圖片不清楚  故障現象為通電后電源正常工作,12  V繼電器正常吸合,但一會后繼電器的12V時有時無,電源一開一關的,風扇也轉停 的  原來故障為DC-DC 部分壞,輔助電源部分壞  故障二 一臺輔助電源壞,更壞后 電源不啟動,但是輔助電源是工作了的APFC  L4981AD 的電源部分均上電,就是電源燈不亮,12V繼電器不工作 無輸出

 

 

望大家探討探討

全部回復(15)
正序查看
倒序查看
byjstyle
LV.3
2
2013-04-25 09:40
  沒人解答啊
0
回復
2013-04-25 11:03
@byjstyle
  沒人解答啊

愛莫能助哈,幫頂一下了

0
回復
2013-04-25 17:03
@byjstyle
  沒人解答啊
先要保證輔助電源供電穩定再說吧,第1個圖右上角是什么燒黑了?
0
回復
byjstyle
LV.3
5
2013-04-26 12:32
@ymyangyong
先要保證輔助電源供電穩定再說吧,第1個圖右上角是什么燒黑了?
 是的 輔助電源應該是沒問題的 這款電源有輸入高低壓保護 應該是誤保護了,燒黑那里是原來的5W 75歐姆 水泥電阻干掉了
0
回復
byjstyle
LV.3
6
2013-04-26 12:32
@zouxuefeng
愛莫能助哈,幫頂一下了
  謝謝頂帖子
0
回復
2013-04-26 16:39
@byjstyle
 是的輔助電源應該是沒問題的這款電源有輸入高低壓保護應該是誤保護了,燒黑那里是原來的5W75歐姆水泥電阻干掉了
是不是跟延時啟動繼電器觸點并聯的限流電阻?這個最好先修復。輔助電源正常的話再分級檢查PFC、全橋以及保護、控制部分。
0
回復
lei582311
LV.2
8
2013-04-26 21:30

第一臺的DC部分4個MOS管20n60C3壞了嗎,如果壞了,更換時需要測驅動

0
回復
lei582311
LV.2
9
2013-04-26 21:31
第二臺可以更換小控制板試試
0
回復
byjstyle
LV.3
10
2013-05-17 10:18
@ymyangyong
是不是跟延時啟動繼電器觸點并聯的限流電阻?這個最好先修復。輔助電源正常的話再分級檢查PFC、全橋以及保護、控制部分。
  一解決 就是保護電路的誤動作!謝謝大師
0
回復
byjstyle
LV.3
11
2013-05-17 10:18
@lei582311
第二臺可以更換小控制板試試
  已修復  呵呵果然控制板有點小問題 謝謝
0
回復
2015-12-14 16:37
@byjstyle
 已修復 呵呵果然控制板有點小問題謝謝
我的故障現象是過壓保護,大板正常,故障在小板上,不知是哪兒的問題
0
回復
2020-04-21 12:04
艾默生 R48-2900U 維修經驗總結。1. 不上電問題:機器先串聯燈泡進行加電測試,如燈泡無反應則為開路故障俗稱不上電,一般為機 器內部故障造成短路后燒斷了保險,這種情況需開殼檢查保險,功率管等器件有無燒毀, 第二情況為過載或 dcdc 部分功率管 pfc 功率管損害,導致機器保護機制燒斷輸入部分 的兩個 75 歐姆 5w 水泥電阻,檢查完損壞器件因更換完畢后在重新串燈泡進行上電測 試。 2. 上電 PFC 起不來:機器排除了不上電問題后就是進入排除 pfc 問題當中,機器串燈泡進行測試若機器 正??梢钥吹綗襞萦幸幝砷g隔幾秒就有很亮然后熄滅重復這個過程同時機器里面風扇 和繼電器伴隨燈泡一樣動作,這個過程中 pfc 儲能大電容電壓動作為 250v 左右然后有 一個升高的過程到 290v 左右再高的時候由于串了燈泡電流一變大機器分的電壓變小造 成機器輸入欠壓保護所以有這種現象出現,若機器已經是這種現象說明 pfc 電路基本正 常。若無次動作說明 pfc 電路出現故障,此機器 pfc 電路主控 ic U401 為 l4981ad 芯 片,首先大致判斷 l4981 芯片是否被燒毀,用萬用表二極管擋位去檢查芯片 gnd 到 電源腳 vcc 的數字,若低于 0.2 則為芯片損壞,同時檢查 pwm 輸出腳對 vcc 和 gnd 數字過低也為芯片損壞,其他腳有時也必要都打以下對 gnd 的數值,2900u 的 pwm 芯片上面有一片運放和 l4981ad 共同工作檢查時不能漏掉。pfc ic 及其外圍原件是檢查 pfc 故障都必要的,特別是 pfc 功率推動管兩個型號為 pb4350 和 pb5350,pfc 功率管 50b60gp,以及功率管附件的 r311 r305 兩個 5r1 貼片電阻,r303 r304 兩個 10r0 貼片電阻,一般功率管壞不可能只是一個器件 的問題這些輔助電路都要一樣全部檢查才能排除故障。若 pfc ic 功率管等上面的都檢查過了沒有問題 pfc 還是起不來應該就要重點檢 查 l4981ad 芯片供電是否正常,如果無電壓或者電壓很低不正常則為底板輔助電源 故障,此機器輔助電源 ic 為 u201 為 ucc28c43 芯片代換型號有 ucc18c43 和 ucc38c43 等功能是一樣的,輔助電源正常的話 u201 的 5 腳和 7 腳應該有 15v 輸  出電壓,5 腳和 8 腳有 5v 的電壓,電壓不正常因先檢查 u201 周圍電路器件是否正 常,容易損壞的有 r227 電阻 20r0 阻值 r307 電阻 150r 阻值,檢查完了不能工作 因檢查輸出輔助電壓的電容上下是否短路,短路后因取下 u201 再測量,如還是短 路說明底板上其他 ic 還有損壞逐步排除,如取下后不短路說明 u201 已經損壞因更 換 ic。3. 上電指示燈異常:指示燈異常情況下先用好的小板測試,如果還是異常說明是底板的故障,重點檢查 底板,更換小板正常說明是小板壞,檢查小板芯片是否有短路,以及小板的輔助電源是 否有故障,同時要檢查鏈接的排針是否有損壞弄臟。4.無輸出:此機器無輸出故障多出在 400v 到 48v 轉換 dcdc 電路上,2900u 的拓撲?4 個 20n60c3 igbt 管組成的全橋電路,這 4 個功率管的推動 ic 為 ixdn604sia 芯片,這部 分出故障后因先取下 4 只功率管,檢查功率管附近的所有電阻電容二極管等器件,保證 輔助電路的器件都是好的,功率管壞后下圖出現的器件都要重點檢查包括推動貼片電阻 1r1 10r0 二極管等,   更換完后先不上功率管,開機用示波器檢查 4 個功率管 13 腳波形,正常情況下波 形為類似方波 vpp 為 10v 左右的波形,若波形有尖峰明顯的情況重點檢查吸收電容 c304 c314 c303 c313 是否失效,若失效則全部更換。若周圍電路器件檢查正常后無輸 出波形則更換 ixdn604sia 芯片。5 . 帶不起負載:這種情況排除過小板問題后一般也同樣是 400v 到 48v dcdc 電路故障,同樣檢查 4 個功率管附件的器件以及 ixdn604sia。6.不均流及通訊不上:不均流和通訊不上一般都屬于機器不能和機柜進行通訊造成的故障,重點檢查小板 和底板的鏈接排針以及小版底板 io 線路是不是斷線腐蝕,排除線路故障后檢查放在小 板運放上面,檢查運放各個阻值用一個好的小板對比測試,一定程度上是可以找到問題 的,還有問題的話,就應該是 cpu 內部固件程序出現問題,這種換 cpu 可以解決
3
回復
dy-vajgFCza
LV.1
14
2022-05-11 04:00
@蚊子不吸血i
艾默生R48-2900U維修經驗總結。1.不上電問題:機器先串聯燈泡進行加電測試,如燈泡無反應則為開路故障俗稱不上電,一般為機器內部故障造成短路后燒斷了保險,這種情況需開殼檢查保險,功率管等器件有無燒毀,第二情況為過載或dcdc部分功率管pfc功率管損害,導致機器保護機制燒斷輸入部分的兩個75歐姆5w水泥電阻,檢查完損壞器件因更換完畢后在重新串燈泡進行上電測試。 2.上電PFC起不來:機器排除了不上電問題后就是進入排除pfc問題當中,機器串燈泡進行測試若機器正常可以看到燈泡有規律間隔幾秒就有很亮然后熄滅重復這個過程同時機器里面風扇 和繼電器伴隨燈泡一樣動作,這個過程中pfc儲能大電容電壓動作為250v左右然后有一個升高的過程到290v左右再高的時候由于串了燈泡電流一變大機器分的電壓變小造成機器輸入欠壓保護所以有這種現象出現,若機器已經是這種現象說明pfc電路基本正常。若無次動作說明pfc電路出現故障,此機器pfc電路主控icU401為l4981ad芯片,首先大致判斷l(xiāng)4981芯片是否被燒毀,用萬用表二極管擋位去檢查芯片gnd到電源腳vcc的數字,若低于0.2則為芯片損壞,同時檢查pwm輸出腳對vcc和gnd數字過低也為芯片損壞,其他腳有時也必要都打以下對gnd的數值,2900u的pwm芯片上面有一片運放和l4981ad共同工作檢查時不能漏掉。pfcic及其外圍原件是檢查pfc故障都必要的,特別是pfc功率推動管兩個型號為pb4350和pb5350,pfc功率管50b60gp,以及功率管附件的r311r305兩個5r1貼片電阻,r303r304兩個10r0貼片電阻,一般功率管壞不可能只是一個器件的問題這些輔助電路都要一樣全部檢查才能排除故障。若pfcic功率管等上面的都檢查過了沒有問題pfc還是起不來應該就要重點檢查l4981ad芯片供電是否正常,如果無電壓或者電壓很低不正常則為底板輔助電源故障,此機器輔助電源ic為u201為ucc28c43芯片代換型號有ucc18c43和ucc38c43等功能是一樣的,輔助電源正常的話u201的5腳和7腳應該有15v輸  出電壓,5腳和8腳有5v的電壓,電壓不正常因先檢查u201周圍電路器件是否正常,容易損壞的有r227電阻20r0阻值r307電阻150r阻值,檢查完了不能工作因檢查輸出輔助電壓的電容上下是否短路,短路后因取下u201再測量,如還是短路說明底板上其他ic還有損壞逐步排除,如取下后不短路說明u201已經損壞因更換ic。3.上電指示燈異常:指示燈異常情況下先用好的小板測試,如果還是異常說明是底板的故障,重點檢查底板,更換小板正常說明是小板壞,檢查小板芯片是否有短路,以及小板的輔助電源是否有故障,同時要檢查鏈接的排針是否有損壞弄臟。4.無輸出:此機器無輸出故障多出在400v到48v轉換dcdc電路上,2900u的拓撲?個20n60c3igbt管組成的全橋電路,這4個功率管的推動ic為ixdn604sia芯片,這部分出故障后因先取下4只功率管,檢查功率管附近的所有電阻電容二極管等器件,保證輔助電路的器件都是好的,功率管壞后下圖出現的器件都要重點檢查包括推動貼片電阻1r110r0二極管等,  更換完后先不上功率管,開機用示波器檢查4個功率管13腳波形,正常情況下波形為類似方波vpp為10v左右的波形,若波形有尖峰明顯的情況重點檢查吸收電容c304c314c303c313是否失效,若失效則全部更換。若周圍電路器件檢查正常后無輸出波形則更換ixdn604sia芯片。5.帶不起負載:這種情況排除過小板問題后一般也同樣是400v到48vdcdc電路故障,同樣檢查4個功率管附件的器件以及ixdn604sia。6.不均流及通訊不上:不均流和通訊不上一般都屬于機器不能和機柜進行通訊造成的故障,重點檢查小板和底板的鏈接排針以及小版底板io線路是不是斷線腐蝕,排除線路故障后檢查放在小板運放上面,檢查運放各個阻值用一個好的小板對比測試,一定程度上是可以找到問題的,還有問題的話,就應該是cpu內部固件程序出現問題,這種換cpu可以解決

你好,R48-2900u雪花殼雙板的改0-60v  0-50安的可調電源!怎樣改小板不會出現低電壓大電流炸管子?

0
回復
#回復內容已被刪除#
15
#回復內容已被刪除#
16
發