老師們好,近來買了一個新逆變,設計的很怪
改天我上個圖,24v 號稱4000av 用起來還行,拉了2000w 電壓很穩定,轉換速度超快的,切換市電時一點波動都沒,現在發現兩個問題,發熱量有點大,我加了風扇了,現在最大問題,在下午切換電力時,居然偶爾出現后面的恢復開關跳開了,自動用了電池模式,我一般按一次恢復,就不會了,偶爾會跳兩次,查看了開關是15a 的,同時我查看了那個時間段的電壓,才190v 市電哦,太爛了,現在懷疑切換成市電時,帶了負載加上市電低,電流瞬間超過15a 機器就跳了,各位老師覺得呢,我準備換個30a 恢復開關,不知行嗎