OB3330-36W電源傳導問題請教
在115V的時候,50K外超標,在230V反而很好,哪位有遇到這種情況,有什么好的解決辦法。
在輸入115V電壓往下調,50K處超得越多,在100V時在30K處又多了一個點出來,也超標。
現在把感量加大,可以過了,有5DB余量。
但是在90V算磁通飽和量都有4500了。
,4500
你這個圖能亮?腳位那里都是亂78糟的。
你用的什么變壓器?
實在不行就把感量減小,110V時頻率改到60K,不過輻射可能會麻煩一點。
請問你這個是什么參數的? 輸出36V 1A?
修改介紹我這里可以免費傳導測試,如有需要可以聯系我qq1606636867
您好,以上搭配可以通過多少KV的雷擊呢?