橋式變換器的變壓器Bm取值,在一三象限的整個擺幅取0.6T是否太大
橋式變換器的變壓器Bm取值,在一三象限的整個擺幅取0.6T是否太大
橋式變換的變壓器設計,選用3C90的磁芯,最大的Bm取0.6T是否太大,一般取多少是比較合適的
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
baoshics
LV.2
2
2007-03-01 16:10
要看功率和頻率的吧.有個雙倍磁通效應,所以注意瞬態飽和就可以了/
你那3C90的Bs是多少啊?應該盡量取小點為好.不過效率低了些呵呵
0
回復
提交
提示
x123987
LV.2
3
2007-03-04 22:02
0.5就可以了,大了不安全
0
回復
提交
提示
itmsz
LV.5
4
2007-03-05 00:18
0.25