小弟在設計一款電源,負載有3個小繼電器,當控制3個或2個繼電器吸合的時候會出現13001發熱嚴重,然后單
片機死機,求大俠指教!
1 輸出電容C11 用這么????至少用個470U/16V吧,
2 在繼電供總12V處串一個4001的二極管以隔離
3 繼電器的地線要與單片機供電的地分開
4 關于13001發熱,你要計算三個繼電器同時工作時最大功率,看你的AC電源是否足功率。
c11容量大應比c12大,輸出整流4148換掉,10V穩壓管改用大一號的管子,繼電器線圈屬于感性器件,與單片機地之間加隔離,13001燙一點沒關系,只要沒炸管,你這估計是地線串擾。三個繼電器Pjmax<=Popt