前輩們,12V10A半橋開關電源,改成24V5A的。只要改變壓器嗎?
前輩們,12V10A半橋開關電源,改成24V5A的。只要改變壓器嗎?
前輩們,手頭有個成本12V10A半橋開關電源,我想改成24V5A的。只要改變壓器次級繞組嗎?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
米老鼠
LV.8
2
2013-07-23 08:43
還有反饋取樣參數
0
回復
提交
提示
ymyangyong
3
2013-07-24 00:24
簡單處理的話可以不拆開變壓器,把原次級多股線分開一半并串接(匝數加倍)。輸出電感再加大一些。
0
回復
提交
提示
215661599
LV.3
4
2013-07-24 08:34
@ymyangyong
簡單處理的話可以不拆開變壓器,把原次級多股線分開一半并串接(匝數加倍)。輸出電感再加大一些。
好的,謝謝二位。
0
回復
提交
提示
jvcc
LV.3
5
2013-07-30 14:12
@215661599
好的,謝謝二位。
不折變壓器由原來的6條并聯改為3條并聯。tl494一腳電壓取樣串4.7k電阻。可以輸出24v.但功率管發熱。空載正常。帶20w負載難啟動。重繞次級改為原線 徑3條12圈。一切正常。但輸出電感發熱。
0
回復
提交
提示
好學不精
LV.4
6
2013-08-24 09:48
@jvcc
不折變壓器由原來的6條并聯改為3條并聯。tl494一腳電壓取樣串4.7k電阻??梢暂敵?4v.但功率管發熱??蛰d正常。帶20w負載難啟動。重繞次級改為原線徑3條12圈。一切正常。但輸出電感發熱。
電壓變了電感也要改吧?不知對不對,權參考
0
回復
提交
提示
d-chunrong
LV.4
7
2013-08-24 21:28
@好學不精
電壓變了電感也要改吧?不知對不對,權參考
輸出電解電容耐壓改大。
0
回復
提交
提示
工程師都在看
免費領樣+全球試用官招募! Digikey帶您玩轉NXP電源黑科技
電源網-天邊
求助貼 本人設計的反激電源
學習黨
工程師必看:填谷電路PFC電源EMI超標,竟是X電容及保險絲位置惹的禍?附飛線vs改板對比!
小功率反激開關電源
設計一款12W板載電源,如何設計變壓器?
goodengineer
【北京站】電源網電力電子與應用線下大會
電源網-天邊
精華推薦
換一換
立
即
發
帖