UC3803 短路保護 無效果問題 求討論
典型應用, 5V 30 W 反激,光耦隔離產品 ,短路基本不保護, 由于動態響應有要求、COMP腳沒接電容電阻, 求推薦個建議電路實現短路保護 但不要影響環路。
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@abccba
現在的電路,短路后會燒東西嗎?你想要的保護是什么樣的?
不加電路 短路功耗8W到10W, 肯定扛不住,只有18V到30V 功耗大,其他輸入電壓短路功耗小于6W, 打嗝式保護最好,短路功耗能控制到6W以內 就滿足設計指標要求,不要求過流保護. 電路動態階躍要求小于0.5% ,就是輸入跳變,半載滿載跳變 輸出階躍小于250mV。1腳比較敏感不容易實現。 球友實踐經驗的 出個主意~~~~~
0