想用ups測試下改了可調電壓的艾默生通信電源功率,沒想到.....郁悶。一氣之下把電源摔了!電壓53.5[+ -沒接錯]第一下開機 電源掉電ups關機了,接著開機碰的一聲管子炸了一排,什么原因?型號rfp40n10,對應這排管子的驅動三極管kn2907和pn2222也炸掉了,r38 r43電阻也燒黑,但阻值正常還是1k,壞的都換了。不敢試機怕再炸!apc2010 apc2020不知有問題吧?還要重點檢查那個地方?
【apc3000ich管子炸了一排】 求救!
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@ymyangyong
看來問題還真不小,正??蛰d電流是2A以下,檢查4排所有管子及外圍連接,尤其是壞的那排一邊的橋臂,最好用示波器看看波形。
修復了,就是驅動不足。換了8050 8550后空載降到2.6A,加負載2000W后不熱了,上面的散熱片又發熱嚴重,也換成8050 8550奇跡出現了,空載降到1.55A溫度正常帶載正常!哈哈。原因可能是 拆機管子參數不一致,也可能不是一個批次,導致驅動電流要求高。非常感謝你!我發的多個帖子你一直在幫助我,你qq多少我加你?多多向你學習。我qq546357813
0
回復