上圖是UC2844關于電流檢測電阻的選擇。
我現在碰到的情況是這樣的:反激電路原邊峰值電流為0.9A,然后我選用0.5R的電阻做電流檢測,結果設計的開關頻率為39KHz,實測只有20KHz,頻率變半了,但是輸出電壓什么的都是正常的。把電阻換成1R之后,測得的頻率就是和設計的一樣,是39KHz了。難道說這個電流檢測電阻的阻值還有最小取值范圍不成?
說明電流檢測電路有干擾,導致采樣的電壓波形畸變。當采樣電阻值比較大時,受干擾影響的程度會輕。而當采樣電阻值較小時,干擾程度會比較嚴重。建議增加RC濾波改善下。如果不行,就需要檢查下PCB布線了。