久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

5000W逆變器出現交越失真

  

我做了個5000W的逆變器為什么波形出現了交越失真,這個是空載的波形,加在時也差不多這樣,

而且不管空載加載,萬用表測輸出電壓總是300多伏以上,但從波形看就是220的正弦波,直流母線電壓375V,

死區調過了,,波形沒變化,現在死區已經最小了,,這個是50A的IGBT,現在死區不到1US

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2013-10-13 09:17
能正常使用就行
0
回復
陳少
LV.6
3
2013-10-13 10:27
請問一下?。。?!你的5KW的逆變器用什么樣的主變多大的主變呢
0
回復
2013-10-13 18:15

我用單片機做的逆變就是這樣的問題,可能是因為過零處的占空比突變引起的,不影響帶載就行。

0
回復
dahaiinv
LV.4
5
2013-10-13 20:41
正弦表的點數少了吧!
0
回復
fm881
LV.7
6
2013-10-13 23:02

嗯,波形不算太好,有交越失真

0
回復
發