自用1臺山特UPS電源C2KS 配8個100AH電池串聯 由于電網相對正常很少用到UPS 也忘記插電給電池充電 現在給電池充了2天電 機器開啟后馬上自動關機 沒接負載 分析可能電池組有電池壞了 請師傅們幫幫忙.
跟朋友借了檢測電池的工具 正準備拆電池箱 逐個來檢測電池 我想法是不打算更換電池的情況下 把有用的電池用上 因為電網很正常了 使用的機會不多 如果有改造方法就不至于浪費了現有的機器 能應急用用就行。
你確認你的是山特 C2KS UPS ? 8個 100 AH 的電瓶?? 正品 山特 C2KS 是72V,也就是 6只 12V 電瓶串連,8只 如果直接串連是96v,一個是C3KS 用的
我隱隱的感覺到是你的ups故障了,不是蓄電池問題。
后面是一樣的,只是前面板不一樣,我連我這個是什么牌子的都不知道,標牌掉了
只改電池檢測電阻和啟動電阻可不可以呢?
我試過易事特2kva的,96v降到40v左右還可以輸出,沒有工具測試過功率。只改檢測電路電阻就行了。估計改72v沒問題,有時間再把充電電路改一下,配合我的72v電瓶車用
順便問問大家,山特c1k正常開機,過一會126燈亮一秒一報警,再過一會又正常,反反復復的,輔助電源板和風扇小板都檢查了,沒有找到問題,報警的時候輸出一直正常。