各位大俠!小弟我正在學習設計變壓器,反激變壓器已經基本掌握,可是在驗證一款成型產品的時候,我計算的這款變壓器的原邊匝數的時候,出現很大誤差,請大家幫忙找出問題所在。
輸入電壓:250V-800V;
輸出電壓:24V;
輸出電流:4A;
工作效率:85%
占空比:40%;
工作頻率:71K;
磁芯選型:PQ32/30;Ae=161mm2;
磁通密度:0.2T
原理圖如下:
我計算的原邊匝數為43,可是變壓器實際的原邊匝數為83,因為這是一款成型產品,所以不會有問題,請問我的計算方法有什么問題啊?計算公式如下:
3、輸入功率Pin=Po/η;
4、輸入平均電流:Iav = Pin/VDC min;
5、初級峰值電流:Ip = 2*Iav/Dmax;
6、初級電感量:Lp=Vdc min *Dmax /(Ip*fs),fs為開關頻率;
7、初級匝數:Np=Lp * Ip /(ΔB*Ae);