變頻電源的零線到地電壓不是0V, 怎么回事?

變頻電源的零線到地電壓不是0V, 怎么回事?

 

華儀變頻電源 輸入電源接220V,設定輸出120V 60Hz, 萬用表測試零線到地電壓40幾伏,這個電源算是好的嗎?剛買的電源呀

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2013-12-03 08:40

變頻電源可不是跟市電的零線一樣,

 

變頻電源是跟逆變器差不多的原理,

 

逆變器如果是雙極性的,輸出220V,你用測電筆測試,2根線 乃泡都會亮的,

 

不要大驚小怪,

你只要輸出的2根線是120V  是標準120V就行了,對地多少,不用管

0
回復
hic211
LV.3
3
2013-12-03 13:41
@水鄉電源
變頻電源可不是跟市電的零線一樣, 變頻電源是跟逆變器差不多的原理, 逆變器如果是雙極性的,輸出220V,你用測電筆測試,2根線乃泡都會亮的, 不要大驚小怪,你只要輸出的2根線是120V 是標準120V就行了,對地多少,不用管
量了下實驗室菊水變頻電源也不是0V 左右,看來這個行業是這樣呀。