1、VICOR 電源采用哪種均流方式?
2、均流精度多少?多模塊并聯開機允許帶多大負載?
3、最多支持多少模塊并機?
1、VICOR 電源采用哪種均流方式?
2、均流精度多少?多模塊并聯開機允許帶多大負載?
3、最多支持多少模塊并機?
如果是用VICOR二代DCDC模塊:
1.可以通過PR腳均流,均流方式是通過一個主模塊去控制其他次模塊,所以每個模塊工作方式一樣,均流電路簡單。
2.均流精度5%以內,按90%滿載帶載。
3.理論上可以支持無數個模塊均流
如果有需求可以貼上PR腳的幾種均流電路
如果是用VICOR的 VI-CHIP (BCM,IBC,VTM模塊)
1.可以之間并聯,無需加均流電路,應用時注意散熱結構的設計,溫度會影響均流
2.均流精度5%以內
3.均流模塊有限,只能用幾個。因為畢竟沒有強制均流電路
均流是通過主模塊去驅動倍增模塊工作的,主模塊進行電壓調整,倍增模塊不會進行控制,因此并機時倍增模塊不可以空載工作;
理論上是支持無數個模塊并聯,但最好不要超過12個模塊。