最近收到一臺科士達友電10k 機器,據客戶描述因為機房線路問題導致線路打火;拿回來一拆來就發現一邊升壓功率管炸了三個,還有市電輸入可控硅也已短路,首先將另一邊的升壓管型號為G4PF50W拆下 先上一對管子,然后更換可控硅40TPS12,這樣的故障驅動部分一般也會有問題;檢查幾個驅動電阻和驅動小板發現驅動電阻10歐及IN4148 也有部分開路,然后將驅動小板拆下維修,發現驅動小板的穩壓管也已損壞更換穩壓管后將其焊到功率板,上直流電12v 給輔助電源pwm芯片uc3845,檢測3845N 4P 有2.13V 輸出端6p大概為5.1V 左右,然后加入274V給輔助電源檢差驅動小板穩壓管電壓為15V 正常,這樣就把控制板接上按開機鍵,檢測驅動小板到功率管的波形及電壓,發現電壓大約為5V 左右,也屬正常,但是開機后BUS電壓在3上不去,bus電容有異響,再過一會兒bus電容聽到“啪”一聲機器保護關機了;后懷疑是bus電容耐壓值下降導致更換bus電容后故障排除;最后要感謝白工( baijinchis),給予我維修指導;