中頻爐母線的布置、選擇及參數計算方法
一、母線的布置
在中頻爐和感應電爐母線的布置、選擇及參數計算感應電爐的主電路中電流較大,特別是在由感應線圈和補償電容器所組成的并振蕩回路中,電流更大(對工頻感應電爐通常是外部電流的4-5倍;對中頰感應電爐通常是6一8倍)。所以電路的導電母線往往采用大截面的銅排、鋁排,水冷電纜或水冷導電管。為了充分利用母線截面,減少損耗和降低線路壓降,在布置母線時應考慮到:
(1)盡可能地縮短母線距離,使補償電容器與爐體盡可能地靠近;
(2)從改善冷卻效果,提高母線載流量的角度出發,母線宜豎放,即母線寬的一面
彼此相對(若為乎放時,母線的允許負荷將降低f1;%左右);
(3)鄰近效應也會導致導體有效截面利周率的降低,對由多條并聯母線組合的網路
布置時應特別注意。單相母線的排列是使不同極性的導體彼此交替布置,三相系統則以
A、B、C交替排列。這樣布置可使導體電感減小;
(4)不同極性的母線間的距離在絕緣強度允許情況下,要盡量靠近。因網路的感抗
是隨著不同極性、兩母線間的距離增加而增大。不同工作電壓時絕緣強度所允許的兩母線
間的暈小距離d值如下:
500v以下 d=10~15 mm
750~1000 V d=15~20 mtn
1500 Vd=20~25 mm
2000 Vd=25~30 mm
3000 Vd=35~40 mfn
(5)對工頻電路,當母線工作電流大干1500安時,應注意防止母線剛近鋼構件的發
熱。
二、中頻爐和感應電爐母線的布置、母線的選擇 ,
母線的選擇在保證正常運行的情況下,網路電壓損失在允許的范圍內,通常自爐用變
壓器次級引出端至感應器端頭處的網路電壓,損失不超過5 f6。
母線的材料不外乎銅和鋁兩種,但應本著以鋁代銅的原則,盡量采用鋁。選用沿母線
時應注意鐳鋁兩種材料接觸處的電化學腐蝕問題。
不向溫度下載演導體的電阻系數p值列于表4-17。
在選用母線時應考慮母線的表面效應和鄰近效應的影響,這對中頻電源和多條并聯的
大電流母線是十分重要的。:不同頻半時載流導體的電流透入深度可按玲式(2-5)計算
求得。在計算中銅材取p-2 X 10-O歐·厘米,鋁材取p=3.4X10-5歐,厘米。表4-18列出
銅鋁兩種材料在幾種頻率時的電流透人深度