最近用PIC16F716做SPWM波形,一路50HZ調制工頻劈 一路15K調制高頻 劈,遇到點問題請大家幫忙ｋ周和負半周這里出現這么大的毛刺 幫忙解釋下 謝謝
我請教一下:高頻臂上的兩路互補波形為什么是一直有的?一般介紹是間隙有的
(你這個應該是過零點不好吧,怎么解決呢?)
這段時間一直糾結在單極性SPWM波,過零震蕩問題,目前還有點震蕩,說實話用C語言寫的程序確實沒有匯編寫的精確,如果用匯編語言寫這里的震蕩已經很小了,看看大家有什么好的建議,接下來下一步就是反饋問題了
定時器也會存在誤差呀?我用片子的CCP模塊 然后進行工頻換向實現單極性。
高了好久了咯,從100多US的誤差,搞到10US 零點還是出現震蕩,通報下今天的進展從10US又處理到0.5US了,估計這次已經解決了這個震蕩問題,等明天上機測試,看看是否是果真如此。提前上幾張圖片上來獻丑
大俠 沒看懂這個尖峰是怎么解決的啊 我現在也碰到了這個問題 是不是要把工頻換向放到調制波的死區內就可以解決呢?但是這個難度很大啊