開關電源次級地到大地電壓問題

我有一個電源,輸入是兩pin的,現在客戶反饋電源的輸出地到AC的輸入端的地線電壓偏高,如果人接地的話,去觸摸有觸電的危險,他們的定義是>56Vac就危險了,下圖為詳細說明。電源接的終端為一帶金屬殼的設備,金屬殼和電源的輸出地之間有電容。人有可能接觸到設備的金屬殼,按他們的理解人就有可能觸電,麻煩大俠們幫忙分析下。

初次級電壓

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
Fred_Zhu
LV.2
2
2014-01-10 13:06
還有如何把這個電壓改低?
0
回復
luck_gfb
LV.7
3
2014-01-10 13:34
@Fred_Zhu
還有如何把這個電壓改低?
輸出地改接到金屬外殼,這樣輸入地(是不是N線)到大地就是1.2VAC了
0
回復
Fred_Zhu
LV.2
4
2014-01-10 13:43
@luck_gfb
輸出地改接到金屬外殼,這樣輸入地(是不是N線)到大地就是1.2VAC了
客戶不那么改 不知該變壓器和YD電容是否可以。
0
回復
shenx123
LV.10
5
2014-01-10 13:47
@Fred_Zhu
客戶不那么改不知該變壓器和YD電容是否可以。
接一個YD電容總是保險的, 但電壓要低, 可以設置一個穩壓管控制下
0
回復
2014-01-10 13:54
@shenx123
接一個YD電容總是保險的,但電壓要低,可以設置一個穩壓管控制下

輸出地與大地之間的壓差是由你電源中的Y電容容值決定的,若客戶有這方面的要求建議您用No Y-cap的方案,這樣就可以滿足客戶需求了。不過No Y-cap的方案對你的EMI有一定的影響,這就要你擇中評估了。

0
回復
Fred_Zhu
LV.2
7
2014-01-10 18:33
@向著太陽
輸出地與大地之間的壓差是由你電源中的Y電容容值決定的,若客戶有這方面的要求建議您用NoY-cap的方案,這樣就可以滿足客戶需求了。不過NoY-cap的方案對你的EMI有一定的影響,這就要你擇中評估了。
呵呵 正解哦 我換過Y電容試了試 Y電容的大小和這個電壓關系很大 確切的說是Y電容越小 這個電壓也越低 不知有沒這方面計算的資料呵。
0
回復
發