請教行家30KW逆變器的直流開關用什么樣的?
交流電的每個周期都有自然過零點,在過零點容易熄弧;而直流電沒有零點,電弧難以熄滅。交流系統滅弧容易,直流系統滅弧比較困難。由于系統不一樣、滅弧的原理不同,因此交流斷路器與直流斷路器在結構和性能上有很大區別。相對于交流斷路器,直流斷路器需要增加額外的滅弧裝置以增強滅弧能力。 原則上交流斷路器不宜用在直流電路中。
但小型交流斷路器可以在直流電路中變相應用,不過一定要了解交流斷流器在直流電路中應用的特點,分析不同的直流供電系統,負載阻抗和短路電流等情況。
那怕交流接觸器降額并加保護措施可以滿足要求, 也一定不要用于產品上, 這類器件是需要安規認證的. 一定要找符合認證條件的器件來用.
比如說, 10KV的高壓電容是可以滿足Y2電容的耐壓要求的, 但你不能用10KV的高壓電容去代替, 如果它不具備UL等多種認證的話.
你訂的貨, 記得要求廠家提供相關認證, 否則你的產品將被視為"采用不合格的器件"而被客戶拒收, 或是將來出現安全問題, 導致索賠.
我見到的很多繼電器, 標稱觸點耐壓都是AC250V以上, 但DC是24V.
為什么廠家這么規定, 后來知道直流因分斷電流連續而存在滅弧困難問題.
那么, 這類繼電器用在DC300V上行不行? 加了RCD技術上可行, 但安規上可不買你的賬, 他們認死理: 這個繼電器的觸點就是不能超過DC24V