上電后變壓器會發出響聲是什么原因呢?

換了一個供應商的變壓器后,有些變壓器在上電后會發出響聲,大家指教一下變壓器響一般會有哪些情況導致的呢?
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
shenx123
LV.10
2
2014-02-13 15:09

“吱吱”聲。當分接開關調壓之后,響聲加重,以雙臂電橋測試其直流電阻值,均超過出廠原始數據的2%,屬接觸不良,系觸頭有污垢而引起的。

  處理方法:旋開分接開關的風雨罩,卸下鎖緊螺絲,用搬手把分接開關的軸左右往復旋轉10~15次,即可消除這種現象,修后立即裝配還原。

0
回復
2014-02-17 10:17
很顯然,變壓器沒有含浸好,浸漆時真空氣壓不夠,或者浸漆時間不夠
0
回復
2014-02-17 10:27
如變壓器比率不良,工藝制作問題找變壓器生產廠商分析,拿兩顆變壓器,一顆好的,一顆有聲音的,讓生產廠商去比對差異。
0
回復
2014-02-18 21:39

①判斷是批量問題,還是樣品階段的問題。

②判斷是不是未浸漆,未在中柱點點膠。

③最好能給出電源規格和變壓器參數,這個有響聲一般是電源內部出現了異常,重點要觀測環路這一塊。

0
回復
hhz5566
LV.2
6
2014-02-19 14:51
@wang5051120
很顯然,變壓器沒有含浸好,浸漆時真空氣壓不夠,或者浸漆時間不夠
這個原因被排除了,后來發現這聲音是有規律地發出的,大概1秒鐘2次,可能是初次級耐壓或線苞對磁芯的耐壓問題嗎?
0
回復
CYX740111
LV.5
7
2014-02-19 15:18
@hhz5566
這個原因被排除了,后來發現這聲音是有規律地發出的,大概1秒鐘2次,可能是初次級耐壓或線苞對磁芯的耐壓問題嗎?
是裝在產品上變壓器發聲音嗎?是否為更換變壓器就OK了。如是這樣就確定是變壓器工藝問題,找廠商來得比較快。
0
回復
2014-02-19 16:11
@湖之一二
①判斷是批量問題,還是樣品階段的問題。②判斷是不是未浸漆,未在中柱點點膠。③最好能給出電源規格和變壓器參數,這個有響聲一般是電源內部出現了異常,重點要觀測環路這一塊。
電源的環路穩定性有問題。測試下開關波形是穩定的嗎。響聲是空載時還是帶載時
0
回復
xinge7401
LV.6
9
2014-02-19 16:26
@shenx123
“吱吱”聲。當分接開關調壓之后,響聲加重,以雙臂電橋測試其直流電阻值,均超過出廠原始數據的2%,屬接觸不良,系觸頭有污垢而引起的。  處理方法:旋開分接開關的風雨罩,卸下鎖緊螺絲,用搬手把分接開關的軸左右往復旋轉10~15次,即可消除這種現象,修后立即裝配還原。
變壓器有聲音要先確認是機械聲音還是電磁聲音。再確定是從工藝還是線路上來調整。
0
回復
xinge7401
LV.6
10
2014-02-19 16:29
@wang5051120
很顯然,變壓器沒有含浸好,浸漆時真空氣壓不夠,或者浸漆時間不夠
含浸真空氣壓不夠,從變壓器那些參數或性能能夠測試出來?
0
回復
xinge7401
LV.6
11
2014-02-19 16:30
@chenyingxin7610
如變壓器比率不良,工藝制作問題找變壓器生產廠商分析,拿兩顆變壓器,一顆好的,一顆有聲音的,讓生產廠商去比對差異。
在自己找不到原因的時候,找廠商也是一個好方法。
0
回復
xinge7401
LV.6
12
2014-02-19 16:32
@zhenxiang
電源的環路穩定性有問題。測試下開關波形是穩定的嗎。響聲是空載時還是帶載時
這種聲音一般為高頻聲音,可以看下輸出是否振蕩?
0
回復
wang5051120
LV.4
13
2014-02-20 09:31
@xinge7401
含浸真空氣壓不夠,從變壓器那些參數或性能能夠測試出來?
不好測試,但是可以拆開變壓器看下里面的繞組是否有浸到漆,是否有粘性,還是,漆只停留在外層線包。另外可以肯定,不調光的燈如果有噪聲就是變壓器產生的,而且就是變壓器沒有含浸好,一般變壓器含浸的時候抽真空要達到至少0.8,最好達到0.9,浸漆過程中要等真空值降到0.5以下。
0
回復
2014-02-24 09:26

這個問題我也遇到過,其實很簡單,考慮到人耳可以識別的頻率范圍

用示波器測試你的限流電阻,若頻率在30KHZ一下的話 想辦法提高

0
回復
bill620769
LV.8
15
2014-02-25 19:50
@xinge7401
變壓器有聲音要先確認是機械聲音還是電磁聲音。再確定是從工藝還是線路上來調整。

高手

 

0
回復
3water
LV.3
16
2014-07-23 08:42
@xinge7401
變壓器有聲音要先確認是機械聲音還是電磁聲音。再確定是從工藝還是線路上來調整。
如何確定是機械聲還是電磁聲?
0
回復
3water
LV.3
17
2014-07-23 08:44
@xinge7401
這種聲音一般為高頻聲音,可以看下輸出是否振蕩?
如何看輸出是否振蕩?
0
回復
dsic
LV.6
18
2014-07-24 09:45
@hhz5566
這個原因被排除了,后來發現這聲音是有規律地發出的,大概1秒鐘2次,可能是初次級耐壓或線苞對磁芯的耐壓問題嗎?
一秒鐘想兩次的話,應該是驅動電路出問題了。用示波器看看開關波形是否有異常就知道了。
0
回復
發