哈哈。論壇人氣最近好像低了。哎。也難怪 這幾天在家 閑的無聊。搗鼓搗鼓。廢話不多說。入正題
關于這個TDI的帖子很少啊。哎。無奈很喜歡這個機器。在一個電源網友的幫助下搞到了這個機器。哈哈!
回來發現坑爹啊。這接口沒法用。于是拆開看看能不能改。動手。順便給大家看看內部結構。
這機器的好處我就不多說了。一看就知道了。1.5P空調什么的。都可以啟動。最最關鍵的是穩定。不容易壞
哈哈。改好做光伏發電備機。-------
標簽。這接口很難搞定啊。沒有那個母座。有就不用這么折騰了
這是后級板子。單獨的。8顆IRFP460 保護二極管4個。
這是前級。單獨的。IRFP260 8顆 快恢復有點意思。6顆。都是相對安裝的。
前級驅動板。
全家福。
后級多功能板。通訊等功能。還有并機組三相等等
看到 2110了。呵呵
后級一面。對面也是一樣。比這邊多個溫度開關
開搞。雜七雜八的線。
剪掉。
哈哈。這邊是高壓端。稍微改了下。
低壓端。2個銅鼻剛剛好。哈哈 。
輸出接上。檢查了絕緣。確認沒問題。小心一點。
輸出從安規上面取電。呵呵。比較合適。
整理好。準備裝后級。
裝上。插好線。
這是前級 有個屏蔽網。我后來又做了絕緣了。
前后級都裝上了。還有個位置是風扇的。這貨用的是碉堡了的 (NMB)風扇。居然還是220V的。120MM的。
傷不起啊。想改成12V的都不行。
裝好了后。
這個是低壓繼電器。費電。
高壓部分也有個繼電器。
這機器是我見過 1.5KW最重的一個。7.6KG 快遞費都干掉 80多。擦啊。
裝好 你麻痹(NMB)牌子風扇 搞定了。
大家仔細看 前面板是進風的。我加了 過濾棉與網罩。完美裝上。規格都是 120風扇上面的。
通電了。一切正常。呵呵。這下接線就方便多了。高壓線有香蕉插頭的。方便多了 呵呵。
完.......請期待更新。
------------------------------------謝謝觀賞------------------------------------