在開關電源中,用PC817+TL431來做反饋,為什么反饋取樣點要選擇為電感前呢?
在開關電源中,用PC817+TL431來做反饋,為什么反饋取樣點要選擇為電感前呢?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@ymyangyong
一般是光耦從電感前取電,反饋從電感后取樣。
我之前也看到過這類問答,也有人是從電感前面取電壓反饋的。雖然我沒有實驗過,但是我還是比較支持這個觀點。假設從反饋電壓從電感后面取的話,對于重載情況下因為突然的加載,由于電感對電壓不能突變,回路電流就變得很大,這樣會不會誤識別為過流了呢?況且,電壓反饋的反應時間應該比不上突然重載的時間吧。電壓反饋需要運算后才加到PWM里面,這個時間會不會太長
0
回復
@china_heqin
電感對電壓不能突變?是對電流不能突變吧。
如果接在前面,當負載較重的時候,電感上的壓降就不能被忽略,會影響到輸出精度。
0
回復