一個邊防哨所里一臺撒向你不去有問題。作為中國公民,各位來幫慢看看。

具體情況我也不清楚。這位求助的兄弟是邊防哨所所得電工,

因為哨所比較偏遠,吃水都要靠水泵,用電池逆變器給水泵供電.

現在情況是5kw水泵一開,逆變器就斷電。

解放軍同志需要各位幫忙看看。。。

下面是地址.

我分析可能和電池跟保護電路有關。也噓水泵有問題也沒追。。。

http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&sc=48454900638&z=2965753150#48454900638

 

全部回復(15)
正序查看
倒序查看
xujiayu1
LV.5
2
2014-04-06 23:01

逆變器有輸出不缺相說明問題不大。水泵要檢查一下。動力用電。本身負載就大。容易出故障。如果逆變器可以帶動其他額定負載說明 水泵 等 還有故障。往往換水泵卻忽略了不會壞的東西。比如線材接頭等!逐一排查。相信很快就能吃上水了。

期待樓下高人解答。

0
回復
2014-04-07 08:32

用萬用表量水泵啟動時電池電壓,如果在水泵啟動時能在萬用表上發現電壓明顯下跌,那很可能是電池不行了,提供不了那么大的電流。

不能忽略了電池不行的可能

0
回復
2014-04-07 20:26
水泵電機有問題吧
0
回復
2014-04-07 20:27
估計是電機有漏電的地方,造成三相不平保護
0
回復
2014-04-08 01:00
@xujiayu1
逆變器有輸出不缺相說明問題不大。水泵要檢查一下。動力用電。本身負載就大。容易出故障。如果逆變器可以帶動其他額定負載說明水泵等還有故障。往往換水泵卻忽略了不會壞的東西。比如線材接頭等!逐一排查。相信很快就能吃上水了。期待樓下高人解答。
以前都能帶動五千五的水泵,然后燒了,我有換個三千的?,F(xiàn)在能帶動但是抽水不到十分鐘就逆變器就跳了
0
回復
2014-04-08 01:01
@liwei20080512
用萬用表量水泵啟動時電池電壓,如果在水泵啟動時能在萬用表上發現電壓明顯下跌,那很可能是電池不行了,提供不了那么大的電流。不能忽略了電池不行的可能
電池正常。。以前我用電焊機都沒事,自從水泵燒了之后,連個電焊機都帶不動
0
回復
2014-04-08 01:02
@tvro
水泵電機有問題吧
現在能抽水,抽水不到五分鐘逆變器就跳了。
0
回復
2014-04-08 01:02
@tvro
估計是電機有漏電的地方,造成三相不平保護
這個有辦法測出來嗎?
0
回復
2014-04-08 06:13
@張凱哨所
這個有辦法測出來嗎?
測量的線圈電阻與絕緣
0
回復
xujiayu1
LV.5
11
2014-04-08 10:08
@張凱哨所
以前都能帶動五千五的水泵,然后燒了,我有換個三千的。現在能帶動但是抽水不到十分鐘就逆變器就跳了
tvro司令 說的對??赡苁请姍C出問題了。造成漏電三相不平衡保護了。電機能工作測一下工作電流??纯词遣皇浅?。相電流
0
回復
xujiayu1
LV.5
12
2014-04-08 10:21
@張凱哨所
電池正常。。以前我用電焊機都沒事,自從水泵燒了之后,連個電焊機都帶不動

電焊機和水泵一樣。都屬于感性負載。 帶不起水泵帶不起電焊機 要逐一排除。嚴查輸出線路空氣開關等。還有就是那個電池。光有電壓不行。那個多個單體。有一個出現問題內阻變大。是提供不了瞬時電流的。而水泵和電焊機能不能正常工作完全要看這個瞬時電流。所以電池問題不能忽略。最好測一下直流放電電流。沒有條件測直流放電電流那就測一下逆變器 步進加載??词欠癖Wo 在哪個點保護! 我這么說能明白一些嗎?哨所有問題我們也很著急。希望能幫到您。

0
回復
2014-04-08 10:57
@xujiayu1
電焊機和水泵一樣。都屬于感性負載。帶不起水泵帶不起電焊機要逐一排除。嚴查輸出線路空氣開關等。還有就是那個電池。光有電壓不行。那個多個單體。有一個出現問題內阻變大。是提供不了瞬時電流的。而水泵和電焊機能不能正常工作完全要看這個瞬時電流。所以電池問題不能忽略。最好測一下直流放電電流。沒有條件測直流放電電流那就測一下逆變器步進加載??词欠癖Wo在哪個點保護!我這么說能明白一些嗎?哨所有問題我們也很著急。希望能幫到您。
供電的情況也要查
0
回復
yuke886
LV.4
14
2014-04-08 13:33
@張凱哨所
這個有辦法測出來嗎?

你現在就是要確定三個東西里面到底哪個壞,電池,逆變器,還是水泵。

這三個中水泵其實可以用萬用表檢查出來的。電池用電流表檢測放電電流也能檢查的出來。逆變器最難檢測。

邏輯思維一定要嚴謹啊,檢查一定要確定,否則這個也懷疑,那個也懷疑。很難找出問題。

利用排除替換法去排除嫌疑。

 

關于逆變器:由于你不是專業工程師所以你只能看主回路是否有問題??刂崎_關本身是否有問題。

有條件最近簡單辦法就是用替代法,拿好的水泵去試試看,或者換個電源去試試逆變器。

 

 

第一個電源蓄電池你確定是否正常。這個檢查可以測試蓄電池的放電電流。

第二個?你這個開關跳,你要確定是,過流跳,還是過壓跳,欠壓跳。還是缺相跳,還是過溫跳。

我對你這個跳的開關很好奇,是三相空氣開關嗎?還是別的什么?我之前檢查過一個三相農用電,水泵正常,單相電一接上就跳。連個電動車都充不了。測試用電電流也不大,最后確定是空氣開關質量問題,換新故障排除。

所以強調下你先搞清這個逆變器跳是什么原因跳??梢砸灰慌懦?。

 第三在你的回復中這么說道:

以前都能帶動五千五的水泵,然后燒了,我有換個三千的。現在能帶動但是抽水不到十分鐘就逆變器就跳了。

從你這幾話可以基本肯定是過壓跳可能性沒有了?能運行10分鐘??梢耘懦^壓。那么過流呢?

那么欠壓保護呢?這個你可以喲娜萬用表測量?;蛘哒f接三個三相電壓表。和電流表進行觀察。如果10分鐘后電壓下跌嚴重。很有可能是你蓄電池組某個蓄電池有問題了。個人認為蓄電池嫌疑最大。其次過流保護。

水泵問題了。水泵繞組短路,這次可能性在我看來概率一般,百分之50可能性。

水泵是否有短路測的出來的,測三相水泵電阻是否接近,測每一相水泵對水泵金屬鐵殼的接地電阻,如果說有流電嚴重萬用表一般可以直接測出來的。電阻應該是很小的或者說幾K以下肯定有短路了。這個可以對兩個繞組作出判斷。如果短路輕微,需要用高壓搖表測絕緣電阻。一般應該大于1M以上吧。具體多少可以百度下。我也忘記了。

第四過缺相保護我覺得不存在這個問題,當然你也要檢查一下,最后過溫保護,這種可能性個人認為非常高。

這個很好判斷,10分種左右跳掉時候IGBT或MOS管散熱器溫度跟沒跳時候是不是差不多。如果差不多,我覺得水泵嫌疑基本可以排除,如果過溫。功率模塊嫌疑很大,水泵也有嫌疑,可以參考上面去排除。

0
回復
2014-04-08 13:55
@yuke886
你現在就是要確定三個東西里面到底哪個壞,電池,逆變器,還是水泵。這三個中水泵其實可以用萬用表檢查出來的。電池用電流表檢測放電電流也能檢查的出來。逆變器最難檢測。邏輯思維一定要嚴謹啊,檢查一定要確定,否則這個也懷疑,那個也懷疑。很難找出問題。利用排除替換法去排除嫌疑。 關于逆變器:由于你不是專業工程師所以你只能看主回路是否有問題。控制開關本身是否有問題。所以強調下你先搞清這個逆變器跳是什么原因跳。可以一一排除。 第三在你的回復中這么說道:以前都能帶動五千五的水泵,然后燒了,我有換個三千的?,F(xiàn)在能帶動但是抽水不到十分鐘就逆變器就跳了。從你這幾話可以基本肯定是過壓跳可能性沒有了?能運行10分鐘??梢耘懦^壓。那么過流呢?那么欠壓保護呢?這個你可以喲娜萬用表測量?;蛘哒f接三個三相電壓表。和電流表進行觀察。2014-04-18 17:01
@tvro
估計還有壞了的設備
能抽水10分鐘,說明跟瞬間過流關系不大,以前能帶,現在不行,排除單純逆變器過熱保護問題,因為加上了時間接點,感覺最大兩種可能!1、蓄電池組供電不行,用了一會后因蓄電池欠壓逆變器保護停機!2、還是蓄電池供電問題,蓄電池供電電壓持續下降(未降到欠壓點),直流測處于長期過流狀態,引起的過熱保護,從現象看,我覺得這兩個可能,尤其是第一個可能性較大,可以在使用過程中用萬用表測量蓄電池組電壓,驗證是否是這個問題!
0
回復
發