非隔離日光燈電源整流橋前面安規電容能省掉嗎

 請教下大家,非隔離日光燈電源 整理前加一個安規電容0.047uF X2 是起什么作用,我可以省掉嗎?現在價格競爭太厲害了

QQ圖片20140527103323

這個C1能省掉嗎

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2014-05-27 14:18

還是你決定吧!省掉的話,你老板立刻看到時收益,(一顆料,一毛多?。徊皇〉脑?,品質相對穩定一點,至少抗浪涌強很多!不知道回復你是否認可?哈哈

0
回復
2014-05-27 15:48
有壓敏電阻,去掉安規電容,不影響你產品的抗浪涌性能。更何況壓敏電阻也有不少的寄生電容。
0
回復
明月光
LV.6
4
2014-05-27 16:54
可以省,去除不影響你做認證,EMC也是一樣可以過的
0
回復
2014-06-07 11:30
想請教下你的壓敏電阻這樣接的好處?一般的接法是并保險絲或者整流橋后面
0
回復
lehow
LV.2
6
2014-06-16 09:27
@liuqiwei85
想請教下你的壓敏電阻這樣接的好處?一般的接法是并保險絲或者整流橋后面
我是并在保險絲后的啊