裝太陽能后,打雷跳閘

這個是什么問題呢?打雷就跳閘,如果跳轉市電后就連同市電進線的漏電開關都跳閘,如果只是逆變器帶的話就逆變器輸出先漏電開關跳閘

因為我家是進線到逆變器一個漏電開關,逆變器輸出到家里一個漏電開關,一共是2個,一般時候,逆變器帶家電就是跳逆變器后面的那個漏電開關,如果是已經跳轉電網的話,就2個一起跳閘,什么問題呢??這個系統,逆變器的零線和電網零線互通的,只跳轉火線

全部回復(17)
正序查看
倒序查看
2014-05-27 21:14
家里的電線那里有問題,下雨天漏電
0
回復
2014-05-27 21:56
@zww15281877925
家里的電線那里有問題,下雨天漏電
但是不打雷就沒事哦
0
回復
2014-05-27 23:23
@1027488382
[圖片]但是不打雷就沒事哦
閃電的時候電網電壓過高導致漏電開關跳閘
0
回復
2014-05-28 00:34
只能說樓主你家的漏電保護太嬌氣,雷聲那么點動靜就跳閘,建議你試試跺跺腳震動下地板,看看是不是也跳閘!
0
回復
2014-05-28 15:25
@魔幻電器
閃電的時候電網電壓過高導致漏電開關跳閘
問題是,我離開電網,用逆變器供電都是跳閘,不知和共地線有關系沒?
0
回復
2014-05-28 19:25
@1027488382
問題是,我離開電網,用逆變器供電都是跳閘,不知和共地線有關系沒?
最好 把你的外網零線和逆變零線分開,
0
回復
2014-05-28 22:00
逆變器外殼單獨接地。太陽能電池板邊框也要單獨接地
0
回復
2014-05-29 09:47
@tvro
逆變器外殼單獨接地。太陽能電池板邊框也要單獨接地
和這個有關系?
0
回復
2014-05-29 20:47
@1027488382
和這個有關系?
逆變器不能接電網的零線,在太陽電池的安裝架上接一根地線入地就好了,我的都這樣搞的,打什么雷都不跳的。
0
回復
1027488382
LV.5
11
2014-05-30 16:29
@電子采購
逆變器不能接電網的零線,在太陽電池的安裝架上接一根地線入地就好了,我的都這樣搞的,打什么雷都不跳的。
不明白,因為我以前買回來的時候,人家機器已經是這樣做的,但也沒跳閘,
0
回復
hnzkwz
LV.7
12
2014-05-31 17:23
@1027488382
不明白,因為我以前買回來的時候,人家機器已經是這樣做的,但也沒跳閘,
逆變器輸出不能接漏開
0
回復
2014-05-31 18:21
電池板進線要安裝浪涌保護器,也叫避雷器接地吸收掉打雷時的浪涌電流就好了。
0
回復
1027488382
LV.5
14
2014-06-01 06:10
@hnzkwz
逆變器輸出不能接漏開
那漏電咋辦?
0
回復
liversatile
LV.2
15
2014-06-01 08:40
@神舟八號
電池板進線要安裝浪涌保護器,也叫避雷器接地吸收掉打雷時的浪涌電流就好了。

正解

0
回復
2014-06-01 13:31
@1027488382
不明白,因為我以前買回來的時候,人家機器已經是這樣做的,但也沒跳閘,
還有可能是電網接地不好引起的。
0
回復
gaojxp
LV.1
17
2014-06-01 16:15

先搞明白漏電保護原理,再去找原因。

0
回復
1027488382
LV.5
18
2014-06-01 22:15
@神舟八號
電池板進線要安裝浪涌保護器,也叫避雷器接地吸收掉打雷時的浪涌電流就好了。
有點道理,試一下
0
回復
發